高压隔离开关 开路激励和边界条件添加求助
本帖最后由 zgl3465572 于 2011-8-1 17:01 编辑各位大侠,小弟现在在做一个有关隔离开关的电磁场仿真项目,用的是ansoft12,模型是开路的,从动触头一端加5000A的电流,然后通过软连接,动触头触指流到静触头管夹,最后通过导电板流出,说了这么多,估计好多大侠都没怎么听过,毕竟模型不是电机模型,然后我加电流的时候就是在动触头座的一个截面上加了一个5000A的电流,但是仿真出来的结果是电流只在动触头里形成环流,基本上通过软连接流出去的很小,近似为0,麻烦各位大侠帮我
分析一下电流激励以及边界怎么加。谢谢各位啦!yc_face69
回复 1# zgl3465572
你电流加的方向对不对? 图中红色截面为加的5000A的电流回复 2# chenqi0708
回复 2# chenqi0708
图片中加的电流是从动触头座垂直流进的 ,按道理电流密度J流向也应该是和加的激励电流一个方向的,但是仿真出来的结果确实电流在动触头座上形成了环流,不知道开路情况,电流激励到底是应该怎么加的,请各位大侠指点指点! 用瞬态,设置电流流入、流出的端面,然后在winding中加入电流试试。 回复 5# luomu
谢谢版主,我试过在瞬态场里,可是没用啊 请将项目模型贴出,或直接发邮箱:ouyangqing@sz-riseelectric.com