renzando 发表于 2011-7-20 14:42

高压发电机的输出电压怎么测量呢?

目前有一台高压发电机,电压等级6kV,有什么办法可以在他运行的过程中检测它的电压值呢?
请大家不吝赐教!

张老五 发表于 2011-7-20 16:06

电压表
CT+电压表
CT+示波器
CT+功率分析仪
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

标准答案 发表于 2011-7-20 17:26

这个应该很简单吧,只需用一个电压互感器和一个电压表不就可以搞定了吗?!

renzando 发表于 2011-7-20 19:38

我们老板现在不用这些哦,要用电容分压的电压检测,这个该怎么搞呢?

fan2402 发表于 2011-7-22 22:51

本帖最后由 fan2402 于 2011-7-22 23:05 编辑


电容分压或者阻容分压是直接接地的测量系统。测量电机线电压是有点问题的。
分压测量高压时测量端接高压,分压器末端接地,测量时是取的靠近接地端末端电容上的小电压折算,当然仪器会自动算好的。
这样你测量的就是绕组一相对地的电压,如果你供给电机的电源是变压器且中性点接地,那么你测量就是相电压。如果是调压器供电,或者变频器供电,没有中性点将对地电位固定,测量是不准确的。





用阻容分压器测量电机运行电压,不是个好主意。

凌之峰 发表于 2011-7-23 07:32

高压电机有明显的电晕现象,电晕的强度随者与导线的距离变化而变化,你自己可以测试一下。用这方法需要你测试后才能定一个合适的距离,然后采用一些低压回路进行安全检测

renzando 发表于 2011-8-29 19:05

回复 5# fan2402


    这个我也了解过一些,但是一般用电容分压的时候不仅仅只有电容,还有一些电阻并联在电容上,这样不仅电压的幅值有分压,而且根据推到电压的相位也有偏移,另外对于分压器检测的电流也有影响!

欧阳庆 发表于 2011-8-30 10:49

张老五啊, 你教人家用CT+X来测量电压, 不是在误导人家吧?应该是PT+X, CT代表流变,PT代表压变。

yewenting 发表于 2011-8-30 13:17

没接触过高压的 学习经验

张老五 发表于 2011-8-30 19:06

回复 8# 欧阳庆


    不好意思,一时写错了,等发现时已经不能修改

修改如下:
电压表
PT+电压表
PT+示波器
PT+功率分析仪
.............................

gslwf 发表于 2012-3-7 14:17

高压电压互感器+电压显示表
页: [1]