GB_T_200_风电场接入电力系统技术规定(征求意见稿)
GB_T_200_风电场接入电力系统技术规定(征求意见稿)要求LVRT时:有功恢复:有功功率在故障清除后应快速恢复,自故障清除时刻开始,以至少10%额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值;无功功率:自电压跌落出现的时刻起,机组动态无功电流控制的响应时间不大于80ms,并能持续600ms的时间;且注入的动态无功电流为:2x(0.9-UT)IN,( 0.2≤UT≤0.9),其中IN为风电场的额定电流,UT为故障期间并网点电压表幺值。
沙发,学习中!还没生效吗? 这个好像正在表决,不久就会有结论! 学习了!!!!!!!!!!!!1 谢谢!感谢分享,新进展也麻烦LZ及时更新{:1_432:}