并网问题

本帖最后由 zhaijianbin 于 2011-7-6 16:17 编辑

我现在做双馈电机的并网实验,现在发出转子电流。可是发现电机不转时转子电流三相互差120度,当电机转起来后,转子电流的相位有两相变为互差90度,两相变为互差150度,但转子电流频率正确。这是怎么回事啊。我的逆变器输出接LC滤波进转子。请大侠指教!谢谢!

normahxh_002 发表于 2011-7-6 21:48

这个原因还是比较奇怪的,请查看以下转子相位及电网电压相位锁相是否在准确

wangjr111 发表于 2011-7-6 22:47

谢谢了!下午去调了,的确转子相位没算对。但现在转子电流相序对了以后,发现无论开环控制还是闭环控制,定子a相电压与电网a相电压同频反相,其它两相也是,这是为什么啊?请大侠指教!谢谢!