三相电机的Y和△启动时的区别?
请问各位大虾,在异步电机启动的时候,Y和△的区别在哪里?是不是△启动电流大,电压小,而Y型的刚好相反!
谢谢 三角形启动电流大没错,
Y形启动电流小. 你自己都知道了,还用来问啊?cc_h 你说的是同一台电机,当然是△启动电流大,但如果是两台同功率的电机,一台设计成△,一台设计成Y,启动电流应该没什么区别 感谢楼上分享 学习了 谢谢 你说的恐怕不是简单的星形和三角形接法吧?以前的变极电机接法很复杂哦! 这个题目的答案是这样:如果是同一台电机,接在相同的电压源上,当然是△启动电流大,是Y启动的3倍,启动力矩也是Y启动的3倍。反过来就是1/3倍。 楼上的说法我不明白了..即使是倍数 ,也应该是根号三倍吧?
况且同样的电机,接法不同,对电源电压的要求也不同的,比如三角形接法时候要求电源电压220V
星形接法时对应的电源电压应该升到380V吧..不知道我的看法是不是正确 启动电流没区别。 星形小,三角形大 不管三角形还是星形接法.它的额定电压都是380v,只是相与相之间的点压一个是380V,一个是220V 对,是这样的 楼主的结论是正确的。我在详细说明一下:Y 型连接启动电流是三角形连接启动电流的1/3倍,但同时启动转矩变为原来的1/3倍。此种情况一般用在启动转矩要求不高,同时启动电流超出配电系统中使用。需要增加一套转换开关,是非常常见的降压启动的方法。 具体原理为: 电机的接入电压不变即电机的线电压不变,9楼说的不明确,是电机的相电压发生改变。Y型连接中 相电压是线电压的1/1.732(57.7%)倍,相电流为1/1.732Zk等于线电流,。三角形连接时相电压等于线电压1,此时相电流为1/Zk转换为线电流1.732/Zk。故此种方法Y连接线电流降低为直接启动的1/3。需要牢记一点:电机内部的运算是看相电压,相电流,相电压是有线电压换算得出,与绕组的连接方法有关。在电机外部你所测试的电压为线电压,电流为线电流。 学习了!!!!!!! {:1_440:}学习下。。。 角接是两相同时进电启动。而星接只是一相进电启动 又温习了一边!!! 喜欢看这样的贴!!! 这要看从什么角度来说了 从使用角度来说:Y/△启动可以降低启动电流,一般20KW以上电机满压△启动时冲击电流为额定电流的5-7倍(一般4KW以上电机设计为△联接),对供电系统和设备损害大,Y/△启动可以解决这个问题,都在用。 从设计角度来说。。。。。。