高压电机运行F级绝缘最高运行温度
本帖最后由 快捷方式007 于 2015-4-29 12:01 编辑F级绝缘最高允许温度是155度,性能参考温度在120度之间。如果温度不继续上升,电机运行不超额定电流,就可以长期运行;否则就须检查电机以及改善环境温度(如安装排气扇等)。
绝缘等级是指电动机或变压器绕组采用的绝缘材料的耐热等级。电动机绕组常用的绝缘材料,按其耐热性一般分为A、E、B、F、H五种等级,每一绝缘等级的绝缘材料都有相应的极限允许工作温度,(电机绕组最热点的温度)电机运行绕组绝缘最热点的温度不得超过其规定,否则,将加速绕组绝缘老化,缩短电机寿命;如果温度超过允许值很多,绝缘就会损坏,导致电动机烧毁。
绝缘等级 允许最高温度
A级 105度
E级 120度
B级 130度
F级 155度
H级 180度
上述度是摄氏度。与电动机外壳的温度是有差别的,当外壳达到上述温度时,电动机差不多早已烧了。
电动机的绝缘等级与温升的关系为:
A级 55度
E级 65度
B级 70度
F级 85度
H级 105度
绝缘材料根据热稳定性可分为如下7个等级:
1,Y级,90度 ,棉花
2,A级,105度,
3,E级,120度
4,B级,130度,云母
5,F级,155度,环氧树脂
6,H级,180度,硅橡胶
7,C级,180度以上
F级绝缘最高温度是155度,在不超过额定电流时可以长期运行。
本帖最后由 快捷方式007 于 2015-4-29 12:01 编辑
很好的资料,长见识了,原来还真的对这方面有个详细的了解。特别在做变频改造的时候,电机很容易升温。
本帖最后由 快捷方式007 于 2015-4-29 12:01 编辑
电机上的绕组温度传感器测得的温度能否视为绕组的实际温度?
本帖最后由 快捷方式007 于 2015-4-29 12:02 编辑
电机上的绕组温度传感器测得的温度能否视为绕组的实际温度
不能
本帖最后由 快捷方式007 于 2015-4-29 12:02 编辑
电机上的绕组温度传感器测得的温度能否视为绕组的实际温度
不能
RTD 测得的温度一般是绕组最高点的温度,用这个温度考核电机温升时,
允许比电阻法测得的温升高,GB755-2008中规定可以高出5度(个人以为10度才是正常范围)
]