peteryuan 发表于 2008-10-27 14:25

双馈电机的定子转子,如何参数计算的??

比如,一个1。5MW电机,功率为1。56MW,功率因素-0。9~0。9,最低电压621V


如何计算其额定定子电流,最大定子电流,额定转子电流,最大转子电流等,

有没有相关资料说明啊;

renshengdashi 发表于 2008-11-3 21:19

转子最大电流好象要参考你所用的变频器呀

aser 发表于 2008-11-3 21:45

楼上的回答的不对

楼上的回答的不对

wtb1024 发表于 2008-11-19 16:23

有人又想骗钱

有人又想骗钱有人又想骗钱有人又想骗钱

wtb1024 发表于 2008-11-19 16:24

技术嘛

大家免费交流交流,共同提高

我的wind 发表于 2008-12-7 14:45

转子电压,与该电机的开路电压及工作点的转速有关即转差率有关,
容性状态下转子电流大

xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-7 18:46

转子的开路电压是怎么测定出来的?
要是转子开路的话(双馈电机),它还有电压吗?

xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-7 18:57

我问过一个师兄:
1.5MW的发电机
为什么有的品牌的转子额定电压是1955V
而有的品牌的转子额定电压是406V?
他给我的解释是,为了让电机更可靠,故将其额定电压做的高一点
但是 这个额定电压怎么个高法,总要个标准吧
所以版主这个问题问到我心里了

还有 我看过一种电机的定子耐压是4200V,转子的耐压是5000V
为什么转子的耐压要比定子大?

peteryuan 发表于 2008-12-8 15:40

ding再问;

aser 发表于 2008-12-8 16:58

为什么有的品牌的转子额定电压是1955V

小弟 你看的是转子开路电压吧,2个不一样的意义

afei3886 发表于 2008-12-9 00:04

不懂!值得研究

wgl_hs 发表于 2008-12-10 16:28

我也想知道阿~~~

伊林 发表于 2008-12-19 20:45

请教一下各位如何降低转子电压在2000v一下?如果降低电压,转子的槽数采用多少为最合理?

我的wind 发表于 2008-12-23 21:31

转子电压高一些好为什么还要降低那

fengxingyun 发表于 2008-12-29 23:20

我的做法:预测定子电流,然后通过功率校核,循环验算。不知道对不对。

bobchan 发表于 2009-3-4 15:29

我问过一个师兄:
1.5MW的发电机
为什么有的品牌的转子额定电压是1955V
而有的品牌的转子额定电压是406V?
他给我的解释是,为了让电机更可靠,故将其额定电压做的高一点
但是 这个额定电压怎么个高法,总要个标 ...
xiaoxiaoroot 发表于 2008-12-7 18:57 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
因为定转子一般变比为1:3左右,转子肯定要能够扛更高电压才行。

renshengdashi 发表于 2009-5-7 21:50

那要看电机的额定转速了,转子的额定电压一般是开口电压*S

wb_yeats 发表于 2009-5-13 13:26

嗯,我知道一点……
1955V是转子开路电压,406才是额定电压~~~
耐压试验,一般转子耐压可能要高些,个人觉得可能是转子绝缘要求相对较高……

xingdian_521 发表于 2009-5-16 16:05

耐电压试验是国标规定的转子是开口电压×2+1000 转子开口电压比定子电压高 所以耐压也要高

xingdian_521 发表于 2009-5-16 16:07

开口电压的大小要求受转速范围和所用变频器IGBT耐压限制
页: [1] 2