zhcq163 发表于 2011-6-12 19:01

轴向分裂变压器电抗高度的计算问题

请教一下,轴向分裂变压器,每柱轴向两个绕组,绕组中间有间隔板和端圈,电抗高度计算是不是两个绕组轴向高度相加,还需要加上绕组轴向间距吗?
谢谢各位了!

小小鸟儿 发表于 2011-6-13 08:56

全穿越阻抗的电抗高度,按你所说的后者。

zhcq163 发表于 2011-6-13 11:24

谢谢斑竹帮助,在此感谢。

zhcq163 发表于 2011-6-13 11:25

谢谢斑竹帮助,在此感谢。{:1_432:}

liurenzhong 发表于 2012-2-3 13:26

全穿越阻抗的电抗高度,按你所说的后者
页: [1]
查看完整版本: 轴向分裂变压器电抗高度的计算问题