发电机励磁电流偏大
哪位师兄见过无刷励磁发电机励磁电流比额定大很多的现象?查找到原因没有?如何解决的?本人遇到一个电站同容量的两台无刷励磁汽轮发电机有一台励磁电流大了50%,没能查到具体原因。希望哪位师兄能指点一下迷津。谢谢。 匝间短路?气隙过大? 是两台电机并联运行吗?如果是,一台电机的励磁电流大了,那必然另一台电机的励磁电流就小了。 这事可不好说,两台的功率因数相同么 空载-短路试验时就已经偏大了。气隙均匀的,匝间短路也排查了的。静态都合格。 奇怪的是我们有个电站交接试验正常,也正常运行了一段时间,结果近期开机运行时,也出现了同样的问题。更奇怪的是我们有一个电站的其中一台机比其余的机组超了一倍,运行了快五年,没出其他问题,温升,振动都正常。 奇怪的是我们有个电站交接试验正常,也正常运行了一段时间,结果近期开机运行时,也出现了同样的问题。更奇怪的是我们有一个电站的其中一台机比其余的机组超了一倍,运行了快五年,没出其他问题,温升,振动都正常。 气隙不均匀,只会有小量的影响,但不会出现50%,甚至100%的偏差,想请教各位有没有其他的可能,比如外围的因素? 先回答老五的问题,两台的功率因数相同么? 回复 6# xdjren_001建议你检查一下调差回路 两机机的调差特性一样吗? 调差特性是指励磁调节器的吗? 空载-短路试验即出现了电流偏大现象,带负荷运行功率因数相同时也是一样。