sunny 发表于 2011-6-8 21:33

三相电机缺相 求助

本帖最后由 sunny 于 2011-6-8 21:36 编辑

三相异步电动机 缺相前后各相电流变化情况,如何进行分析计算?

佳力新电机 发表于 2011-6-10 14:04

电机在运行中由三相变成单相,定子磁场由三相旋转磁场变成单相脉动磁场,该磁场分成两部分,一部分是转子继续旋转,但转矩减小,另一部分产生制动转矩,使转矩更小,电流加大,损耗加大,电机发热严重!

tech4 发表于 2011-6-10 15:17

回复 2# 佳力新电机
我赞同您的观点,但有一点您没有说清楚。
    Y型接法时内部缺相跟外部缺相,效果是一样的。但电机工作时输出功率是定的,输入功率也就大致不变,少一相的时候,电流肯定要增大。
三角形接法,内部缺相时没断的两相相电流增大1.5倍,线电流增大0.866倍,另一相线电流增大1.5倍,外部缺一相时,线电流增大0.58倍,相电流增大1.732倍。三角形接法时,情况与Y型其实差不多,因为都是外部电机不变。
需要指出的是,我们一般说电机电流都说线电流,相电流是设计制造或特殊情况的时候才说的。

佳力新电机 发表于 2011-6-10 16:28

回复 3# tech4


    恩   学习了!!谢谢

ytrentwo 发表于 2011-6-13 20:10

说的好啊!还要下去消化一二!

郁闷的电工 发表于 2011-6-15 22:51

缺相自然一相没有电流,另外两项电流变大,如果是接触器保护肯定会烧电机,变频器保护还好点。

tech4 发表于 2011-6-16 07:30

回复 6# 郁闷的电工

变频器电路对电机供电,理论上能够使普通接触器立即释放或者工作在临界弹跳区,而在特定的工作环境下,这些情况都是不允许的.而实际上是希望在晃电出现时,接触器不要立即释放,也不要工作在临界弹跳区,这就要接触器能够避开这些情况的出现.那么对于有保护晃电的变频器供电电路,同样也好不到那去的。
注:晃电,是指电源电压暂时跌落或者消失,而在很短的时间内(一般是几秒以内),电源电压又恢复正常.