肖肖01 发表于 2011-6-2 15:57

同步发电机负载特性

做了实验测了一下,频率(55HZ)一定的情况下,加25%的额定负载时,发电机端电压为485V(额定400V),加75%额定负载时,发电机端电压为426V,有人能帮忙解释一下吗???有可能是调节器的问题,如果是调节器的问题的话,调节器会是什么问题呢???

说明一下吧,不知道这对大家帮我分析问题有没有用
频率(50HZ以下)时,发电机端电压都比较正常

标准答案 发表于 2011-6-2 21:57

本帖最后由 标准答案 于 2011-6-2 22:01 编辑

问题描述不清!
1 你的电机基本情况:额定功率、额定转速、相数、类型(永磁?无刷励磁?普通电励磁?)、用的什么励磁系统?
2 “频率(50HZ以下)时,发电机端电压都比较正常”是指什么?怎么个正常法?你在55hz下的实验你认为有什么不正常?
3 “加25%的额定负载时。。。”加的什么负载?指负载电流还是负载功率?负载的功率因数多少?“加75%额定负载时。。。”又是什么?功率因数与25%的额定负载时一样吗?
4 “同步发电机负载特性”是有严格定义的一个电机术语,而你描述的内容与“同步发电机负载特性”是八杆子打不着的两码事!你描述的内容更像是“同步发电机的外特性”!

xinjing 发表于 2011-9-12 07:45

额定频率多少?为什么要在55Hz时测试,加的负载性质是怎样的,电压降似乎有些大。

张老五 发表于 2011-9-12 10:58

负荷大电流大,电流大压降大,端电压是有可能会低一些的。不过主要还是要看调节器的功能,只是这个压降似乎是大了 点

shiwenwu73 发表于 2012-2-10 09:23

在加载过程中,要保证频率、功率因数不变,在加载时有功和无功要对应都加,你表述的现象,是加载时瞬间下降还是降低后不再恢复?在加载时电压会有瞬间的下降,但1-2秒就恢复,好的话,不到1秒。

long98194 发表于 2012-2-10 09:59

回复 5# shiwenwu73
调节器的问题,调节器没办法跟踪负载电压,也就是没办法自动稳压

lanxuanwind 发表于 2013-1-27 10:35

感谢分享 谢谢感谢分享 谢谢感谢分享 谢谢感谢分享 谢谢感谢分享 谢谢
页: [1]