关于电机额定功率
请问电机额定功率怎么确定取值?有没有相关标准?比如额定功率和电机本身在额定电压下工作时的输入功率和输出功率有没有什么取值关系? Y系列看JB/T10391-2008,Y2看JB/T8680-2008。各种电机都有相关标准,没国标,有行标,没行标,应制订企标。 谢谢楼上去找来看看先 对电动机,额定功率就是额定条件下输出机械功率
对发动机,额定功率就是额定条件下输出的电功率 JB/T10391-2008是三相电机的
有没有单相电容一步电动机的额定功率取值的相关标准啊? 对电动机,额定功率就是额定条件下输出机械功率
对发动机,额定功率就是额定条件下输出的电功率
张老五 发表于 2011-6-1 13:16 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
定义我知道,但是我发现铭牌上的额定功率比实际输出功率要大啊,两者之间有什么取值关系吗?比如说额定功率取值是实际输出功率的多少倍?有没有相关标准? 额定多少,输出就可以到多少
至于为啥输出不到额定,这要看负荷情况 回复 6# dianqi01234
你的基本概念就不清楚,首先弄明白什么叫"额定功率"! 回复 6# dianqi01234
找本电机书籍,恶补一下。对自己是有好处的,我们也经历过你这个时代的。 对电动机,额定功率就是额定条件下输出机械功率
对发动机,额定功率就是额定条件下输出的电功率
张老五 发表于 2011-6-1 13:16 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
如果电动机的实际输出功率大于额定功率,是否电机就有烧毁的可能?
额定条件是怎么规定的呢?
如果同一款电机应用在不同的场合或设备上,那么工作条件都是不同的。是否就意味着同一款电机可标定不同的两种额定功率?
这些问题把我搞晕了,谁帮忙解答下,不胜感激。
页:
[1]