恒速异步风力发电机低电压穿越能力如何?
如题,我们这风电场用的是金风750型恒速异步风力发电机,想知道这种机型的低电压穿越能力怎么样,了解的高手及前辈赐教下哈,先谢谢了! 金风有方案的,你们去问一下就知道 这种恒速恒频的机组,低电压穿越可以认为为没有.因为它对外只有一套绕组。而且挂在电网上。电网出问题,它肯定崩。 金风也没有好的方案从电网上来处理是一个方法,单机穿比较难 其实不存在什么技术瓶颈,欧洲很多老机组改造后照样通过低压穿越认证,只是改造费用谁掏而已 这个不能说是风机的低穿能力如何,而应该说是低电压穿越系统的能力如何。低电压穿越目前有两种理解:网络电压缝隙不停机;网络电压跌落时提供无功;
如果单指电压缝隙不停机的话,低穿系统只需一个UPS即可。如果要求同时对网络提供无功以抬升网络电压的话,则需要更复杂的低穿系统。异步风力发电机本身没有低电压穿越能力,需要外加一套辅助系统才能完成低穿功能。
异步发电机的低穿改造难度更大,因为风机本身由于结构原因只能呈现感性并且无法控制,所以需要更大的容性系统。 还有个问题没搞明白,低电压穿越要求是电压跌至20%,持续620ms,真要是这样电压跌至20%额定电压,风电场的主变压器,开关这些不早就跳闸了吗? 回复 7# 静川66
变压器有电压过低保护吗? 回复 1# 静川66
我们公司也提供750kW异步风力发电机组低电压穿越支撑装置,有兴趣的话可以联系我。邮箱:normahxh_002@163.com