电励磁同步电机励磁反应时间
最近遇到这方面的问题,对于几百千瓦~几千千瓦这一级的电励磁同步发电机,为了尽可能降低固有电压调整率数值,对电机设计电磁方案来说都采取哪些措施来达到目的呢?对静止可控硅励磁方式和无刷励磁机励磁方式,达到上述目的,在电机本体设计上措施有区别吗?
上面两种励磁方式系统下,相同规格电机电压调整率有明显的高低区别吗?这可比吗?
看到有书上说提高无刷励磁机电枢频率可减小励磁时间常数,这是什么原因呢?
谢谢! 减小励磁时间常数,就是提高励磁的响应速度 首先你必须说清楚是是静态调整率还是动态调整率。如果是静态调整率,现在一般用AVR控制的无刷励磁发电机基本都可以控制在1%以内。如果是动态调整率,无刷励磁发电机的性能就差点。 静态电压调整率现在一般都靠AVR来保证,电机的本体设计,适当增加磁路的饱和会不会好一些?
页: