xiaohuang 发表于 2011-5-19 10:12

如何改变绕组数据来降低温升

一台三相异步交流电机工作时发热严重[工作电流电压都正常]如何改变绕组数据去解决这一问题,向各位专家求助,谢谢

xiangzi84 发表于 2011-5-19 13:10

电机那个部位发热,不一定是绕组的问题,将问题清楚化!这样才有助于解决问题。。

yangwd 发表于 2011-5-19 17:20

需要具体的参数才能判断!

yinduhua 发表于 2011-5-19 20:23

电机是不是修理的,你烧过铁芯

xiaohuang 发表于 2011-5-20 16:25

是电机绕组发热,我是想把绕组数据改变一下去解决绕组温升高的现象,我想请教的是如何去计算来改变绕组的数椐,谢谢指教

Juken 发表于 2011-5-22 11:37

是高压,额定电压还是低压,你使用的负载情况都没有说怎么帮你,还有数据什么的。调整温升要根据很多因素的

xiaohuang 发表于 2011-7-30 16:49

是普通的低压异步电机,我的意思是说如果在不超电流的情况下电机温升很高,调整温升都需要那些数据啊,拜托你能详细说说吗,真的好想知道啊,谢谢了

凌之峰 发表于 2011-7-30 16:57

如果负载不重的话,把匝数加5%,线截面减5%吧

dk1985_2007 发表于 2011-8-1 17:12

建议不要的动匝数。匝数正比与定转子铜耗,反比与定子铁耗。匝数变化实际上就是铜铁耗的转换而已,对电机整体温度影响不大。如果你的电机是铸件电机并且非轴伸端不出轴的话,直接加个轴流风机就好了,效果应该会比较明显。

Z.L.jun 发表于 2011-8-1 22:09

电压正常电流不超的情况下电动机严重发热说明电动机本身设计制造有问题,发热与多种因素有关(铜耗、铁耗、通风散热等),不要盲目去改变绕组数据,建议你做一下空载和堵转,把铁耗和机械耗分离出来,再跟设计参数对比一下确定究竟是那些因素引起发热,这样才能从根本上解决问题。

xiaohuang 发表于 2011-8-7 10:34

非常感谢大家的讨论与支持

海阔天空hk 发表于 2011-8-8 19:08

这台电机的电流密度有多少?

dream-ttt 发表于 2011-8-10 13:39

降低温升的关键是需要控制电机的电密和线负荷在合理的范围,你可以从降低这两项的乘积上面来下文章。但是也不能一味降低太厉害,那样材料利用率就偏低了

lzemg007 发表于 2011-9-14 13:49

增加匝数,降低铁耗,增加导体面积,降低电密