coimhuang 发表于 2011-5-13 12:26

pmsm 的编码器对齐问题

大家好,请问一下,永磁同步电机采用编码器作位置检测,初始对齐的话,最坏电机会转多大角度?谢谢!

ATC2019 发表于 2019-8-3 10:24

这个贴好久都没人回啊,最近我也在做这个,你采用的是增量式不带归零信号的AB相式编码器吧,初始对齐指的是预定零位吗,动多大角度主要由电机极对数决定的,电机极对数越大,电机动的角度越小。比如你电机如果是三对极,那么预定位摆动角度会小于60度

TEDgc 发表于 2019-8-15 10:51

转过机械角度和电机极对数有关,电角度最大90度。

李强强 发表于 2019-9-11 10:49

我不知道各位是怎么对齐的,我是给UV通电,转子被牵引到一个角度,这样的话,点角度最大是180度,接卸角度等于点角度/极对数

我只在乎你 发表于 2019-9-17 08:55

楼主解决了吗,我也想学习。
页: [1]
查看完整版本: pmsm 的编码器对齐问题