wy168008 发表于 2011-5-10 13:40

变频器输出干式变压器SSGF-5000/1.1技术方案

变频器输出干式变压器

SSGF-5000/1.1技术方案






1、变压器参数及其结构
(1)        型号:SSGF-5000/1.1
(2)        容量:5000kVA
(3)        原边三相输入电压1100V,带1.3倍电压输出抽头;
(4)        各输出电压使用频率为10-80Hz,5Hz时的起动电压≤100V;
(5)        副边每相输出4个690V绕组/4×1250kVA,一个540V绕组/5000kVA ,保证690V与3300V均为5000kVA输出;
(6)        副边电压输出组合及阻抗电压设计值(每档电压输出均满容量输出)
1100V输入时:      690V×4组并                Uk=18.1%;
1100V输入1.3倍时:897V×4组并                Uk=14.3%;
1100V输入时:      690V×4组串+540V=3300      Uk=24.5%;
1100V输入1.3倍时:897V×4组串+702V=4290      Uk=16.3%;
说明:阻抗值往下调整有困难,只能做到15左右,可能会偏高;
(7)        空载电流≤1.2%;
(8)        绝缘等级:F级(按F级绝缘考核温升);
(9)        绕组材料:耐热155℃玻璃丝包扁铜线;
(10)        铁芯材料:优质取向硅钢片:
(11)        绝缘材料:绕组用成型件均为F级耐热材料;
(12)        噪音水平:≤78dB;
(13)        原、副边绕组电压组合通过电动无载开关调节,电流大,开关成本高;
(14)        铁芯磁密:满足电压的输出及频率的要求,磁密选取为0.31T左右;
(15)        器身压紧为压钉结构,钢结构件均喷塑;
(16)        变压器绕组电阻不平衡率相间不大于4%,线间不大于2%。
(17)        变压器总重24.26T;
(18)        长×宽×高:3300×2260×3560mm不带外壳尺寸;

2、变压器原理图










3、变压器使用条件
(1)        海拔:1000m以下;
(2)        工作环境温度:-15~40℃;
(3)        存贮温度:-25~60℃;
(4)        湿度:5%~95%(不结露)。
4 绝缘强度设计
原边对地及铁芯5kV,原副边之间10kV,次边对地10kV(串接时电压输出3300V),副边绕组组间耐压5kV;
5试验项目
按照国家有关变压器标准GB1094.1,GB1094.5,GB6451-2008等相关条件进行,如耐压实验、短路实验、空载实验、倍频试验、温升试验等,检验试验情况。
页: [1]