baojiande 发表于 2011-5-4 19:56

电机引接线选用。

大家好,请问电机引接线如何选用?按电工要求每平方毫米的铜线允许电流为4A,如果一台电机的额定电流为60A,那么相电流为(60/1.732)=35A,则引接线要求8平方毫米。这样计算对吗?但相对而言漆包线的横截面积根本没有达到8平方毫米的,这样应该如何合理的选用引接线呢?谢谢各位大侠给予回复。

baojiande 发表于 2011-5-5 21:50

怎么都没人解答啊!!期待中......

chmq68 发表于 2011-5-5 22:09

好象每平方厘米是10A吧?但现在不到一平方的,缩水的.

yinduhua 发表于 2011-5-8 12:59

电磁线是多根并绕,多路并联的

tanjunjield 发表于 2011-5-8 13:27

回复 3# chmq68


    这位兄弟是不是单位搞错了啊,每平方厘米才10A,那需要多大的线啊。楼主说的是不是电机引出线啊?可以用软铜线啊。

wscjdyg 发表于 2011-5-8 20:36

我有一些电机引接线标准JBT6213.1-1992,不知道你有没有用

baojiande 发表于 2011-5-9 20:45

这个我有的,但其中没有明确的说明的。有那个大厂有明确的规定表格吗?给个看看好吗?谢谢!!

tech4 发表于 2011-5-10 07:10

回复 7# baojiande

把你的邮箱报上来,我传个给你。

duanxianjie 发表于 2011-5-10 07:40

我也需要,我的邮箱是duanxianji@163.com

long98194 发表于 2011-5-10 09:31

用10平方毫米的

ZXL82616 发表于 2011-5-10 10:00

引接线标准的是6平方毫米、10平方毫米。8平方毫米是非标的,可以叫供应商做。用8平方毫米也够了。

zhu.zj 发表于 2011-5-12 09:54

好像不全是60/1.732关系吧?好像也有电机接法有关系吧?

WTZ11859476 发表于 2011-5-12 16:24

回复 1# baojiande


    电机三角接法,应该是60A/2=30A,(相电流)再30A/4=7.5平方毫米,用八平方引出线

long98194 发表于 2011-5-13 08:16

回复 1# baojiande


    所说的额定电流好像都是相电流吧

baojiande 发表于 2011-5-15 09:02

额定电流不是相电流。

waix10000 发表于 2011-12-17 21:13

4A有点保守呀
但是如果不是国标的线也确实不敢按大的算~~

gxx121232 发表于 2011-12-19 13:23

楼主算法不对,应该就用60A算用16平方的

Clark-Q 发表于 2011-12-20 08:13

看通风系统吧 有点点差别。 不是封闭式的话 10方够了

1-1-1 发表于 2011-12-21 15:46

回复baojiande


    所说的额定电流好像都是相电流吧
long98194 发表于 2011-5-13 08:16 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    额定电压和额定电流都指线的

王同山 发表于 2011-12-21 18:00

回复 1# baojiande

关于引接线规格问题,一方面要按照相关标准,另一方面还有考虑使用条件,例如压缩机电机,如果引接线很长的话,可能叫要考虑是否放大一号引接线规格
页: [1] 2