电机引接线选用。
大家好,请问电机引接线如何选用?按电工要求每平方毫米的铜线允许电流为4A,如果一台电机的额定电流为60A,那么相电流为(60/1.732)=35A,则引接线要求8平方毫米。这样计算对吗?但相对而言漆包线的横截面积根本没有达到8平方毫米的,这样应该如何合理的选用引接线呢?谢谢各位大侠给予回复。 怎么都没人解答啊!!期待中...... 好象每平方厘米是10A吧?但现在不到一平方的,缩水的. 电磁线是多根并绕,多路并联的 回复 3# chmq68这位兄弟是不是单位搞错了啊,每平方厘米才10A,那需要多大的线啊。楼主说的是不是电机引出线啊?可以用软铜线啊。 我有一些电机引接线标准JBT6213.1-1992,不知道你有没有用 这个我有的,但其中没有明确的说明的。有那个大厂有明确的规定表格吗?给个看看好吗?谢谢!! 回复 7# baojiande
把你的邮箱报上来,我传个给你。 我也需要,我的邮箱是duanxianji@163.com 用10平方毫米的 引接线标准的是6平方毫米、10平方毫米。8平方毫米是非标的,可以叫供应商做。用8平方毫米也够了。 好像不全是60/1.732关系吧?好像也有电机接法有关系吧? 回复 1# baojiande
电机三角接法,应该是60A/2=30A,(相电流)再30A/4=7.5平方毫米,用八平方引出线 回复 1# baojiande
所说的额定电流好像都是相电流吧 额定电流不是相电流。 4A有点保守呀
但是如果不是国标的线也确实不敢按大的算~~ 楼主算法不对,应该就用60A算用16平方的 看通风系统吧 有点点差别。 不是封闭式的话 10方够了 回复baojiande
所说的额定电流好像都是相电流吧
long98194 发表于 2011-5-13 08:16 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
额定电压和额定电流都指线的 回复 1# baojiande
关于引接线规格问题,一方面要按照相关标准,另一方面还有考虑使用条件,例如压缩机电机,如果引接线很长的话,可能叫要考虑是否放大一号引接线规格
页:
[1]
2