电流互感器的二次绕组导线线径怎样算?
电流互感器的二次绕组导线线径怎样算? 按电流密度选,按误差调整! 按电流密度选,按误差调整!我就是想知道电流密度选多少好?是不是用二次侧电流/电流密度就好了 不要把互感器想得太简单了!
不但要考虑额定电密,还要考虑过电流时电密,
绕线强度.... 一般情况下,二次绕组多采用漆包圆铜线绕制,额定电流下,电流密度2-3/mm2A,短时电流密度不要超过180A/mm2就应该没有问题,但有时候为了调整误差,电流密度选的较小。一家之言,仅供参考。 谢谢五楼主.我的明白了 一般情况下,二次绕组多采用漆包圆铜线绕制,额定电流下,电流密度2-3/mm2A,短时电流密度不要超过180A/mm ...
zcb1973 发表于 2008-10-14 10:52 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
谢谢这位兄弟,终算学到点实际经验,感谢啊!