风电塔筒用SG-70/0.62-0.4干式变压器
关于两台风电塔筒用SG-70/0.62-0.4干式变压器主要性能参数的对比及结论
关于风电事业部所采购的两家公司生产的风电塔筒用SG-70/0.62-0.4干式变压器试验数据如下:(以供风电事业部采购时参考)
变压器主要性能技术参数对比
生产厂家 XXXXXX YYYYYYYY
电压误差 <0.5% <0.5%
外形尺寸 700×380×530 660×320×690
总 重 量 297kg 350kg
绕组材料 自粘性双玻璃丝包扁线 聚酯亚胺漆包扁线
空载损耗 265W 273W
空载电流 1.44% 1.38%
负载损耗 1360W 1470W
阻抗电压 3.2% 3.6%
绝缘电阻 >1500MΩ >1500MΩ
直流电阻 RAB=0.05868
RBC=0.05877
RCA=0.05891 RAB=0.08836
RBC=0.08863
RCA=0.08890
Rab=0.01665
Rbc=0.01665
Rca=0.01685 Rab=0.02520
Rbc=0.02502
Rca=0.02521
工频耐压 2.5KV/60S 2.5KV/60S
感应耐压 2UN/40S 2UN/40S
绕组温升
外形图片
工艺美观度 图1-4 图5-8
其它等
文字描述 1、 夹件及垫脚采用镀彩锌带吊环结构;
2、 引线布置合理且较美观;
3、 铁芯采用新料30Q130,与绕组同时浸绝缘漆; 1、夹件及垫脚采用刷绝缘漆带吊钩结构;
2、引线布置一般,线有点不齐;
3、铁芯采用二次片(旧片),与夹件等同时刷普通绝缘漆;
图1变压器正面-XXXXXXX
图2变压器出线面-XXXXXXX
图3变压器正面上端部气道-XXXXXX
图4变压器正面上端铁芯表面(未浸漆)-株洲变流技术
图5变压器正面-YYYYYYYY
图6变压器出线面-YYYYYY
图7变压器正面上端部气道-YYYYYY
图84变压器正面上端铁芯表面(普通绝缘漆)-YYYYYY
结论:通过上述数据和材料的选用、以及产品外观的对比,XXXXXXX产的变压器要优于YYYYYY的变压器,主要体现在负载损耗、绕组材料及温升和外形工艺上。(两台变压器的主要技术参数都符合风电事业部的要求)
GGGGGGGGGGGGGGGGG有限公司试验站
2011年4月28日
页: