wy168008 发表于 2011-4-29 11:33

风电塔筒用SG-70/0.62-0.4干式变压器

关于两台风电塔筒用SG-70/0.62-0.4干式变压器
主要性能参数的对比及结论

关于风电事业部所采购的两家公司生产的风电塔筒用SG-70/0.62-0.4干式变压器试验数据如下:(以供风电事业部采购时参考)

变压器主要性能技术参数对比
生产厂家        XXXXXX        YYYYYYYY
电压误差        <0.5%        <0.5%
外形尺寸        700×380×530        660×320×690
总 重 量        297kg        350kg
绕组材料        自粘性双玻璃丝包扁线        聚酯亚胺漆包扁线
空载损耗        265W        273W
空载电流        1.44%        1.38%
负载损耗        1360W        1470W
阻抗电压        3.2%        3.6%
绝缘电阻        >1500MΩ        >1500MΩ
直流电阻        RAB=0.05868
RBC=0.05877
RCA=0.05891        RAB=0.08836
RBC=0.08863
RCA=0.08890
        Rab=0.01665
Rbc=0.01665
Rca=0.01685        Rab=0.02520
Rbc=0.02502
Rca=0.02521
工频耐压        2.5KV/60S        2.5KV/60S
感应耐压        2UN/40S        2UN/40S
绕组温升               
外形图片
工艺美观度        图1-4        图5-8
其它等
文字描述        1、        夹件及垫脚采用镀彩锌带吊环结构;
2、        引线布置合理且较美观;
3、        铁芯采用新料30Q130,与绕组同时浸绝缘漆;        1、夹件及垫脚采用刷绝缘漆带吊钩结构;
2、引线布置一般,线有点不齐;
3、铁芯采用二次片(旧片),与夹件等同时刷普通绝缘漆;


图1变压器正面-XXXXXXX




图2变压器出线面-XXXXXXX


图3变压器正面上端部气道-XXXXXX




图4变压器正面上端铁芯表面(未浸漆)-株洲变流技术




图5变压器正面-YYYYYYYY




图6变压器出线面-YYYYYY




图7变压器正面上端部气道-YYYYYY




图84变压器正面上端铁芯表面(普通绝缘漆)-YYYYYY



结论:通过上述数据和材料的选用、以及产品外观的对比,XXXXXXX产的变压器要优于YYYYYY的变压器,主要体现在负载损耗、绕组材料及温升和外形工艺上。(两台变压器的主要技术参数都符合风电事业部的要求)


                        GGGGGGGGGGGGGGGGG有限公司试验站
2011年4月28日
页: [1]
查看完整版本: 风电塔筒用SG-70/0.62-0.4干式变压器