haiya3008 发表于 2011-4-21 11:25

风电SVG应用

公司一直研究无功补偿和电能质量的应用。今天异常兴奋,35KV的SVG设备终于成功运行了。就简单分享下SVG的部分应用。目前市场上推出的SVG设备以低压为主,而35KV的基本没有。其中控制技术是一大难点。目前风电场用的“SVG”我想应该属于SVC或者是FC+变压器耦合的方式。绝非真正的直挂式(IGBT)SVG。
   SVG无功补偿装置采用链式多电平结构,利用大功率电力电子器件(IGBT)构成一个自换相变流器,通过电压源逆变技术提供超前和滞后的无功,实现无功补偿。桥逆变功率单元串联连接通过连接电抗器直接并联到配电网中。通过改变级联H桥逆变装置输出电压的幅值和相位,即可在连接电抗器上产生感性或容性无功电流来动态实时补偿负荷所需无功功率。简单的说就是改变相位差来控制有功无功!
这种结构的优点为,
        (1)基于可控器件的VSC技术;
        (2)谐波性能好,不需无源滤波器;
        (3)可提供双向无功,占地较小;
        (4)响应速度快(5ms);
        (5)对快速的冲击负荷补偿效果好;
        (6)输出无功电流与系统电压无关。
还希望大家多提宝贵意见。

normahxh_002 发表于 2011-4-21 22:36

对于双馈风机为主的风场,有比较用这个吗?

yjhou 发表于 2011-4-22 08:52

这个可以支持多达容量的风场?

haiya3008 发表于 2011-4-27 13:08

回复 3# yjhou


    我们目前做的这台是20MVAR的,设备的具体容量可按照现场需要补偿的容量来做设计

haiya3008 发表于 2011-4-27 13:11

回复 2# normahxh_002


    我们正在对于双馈电机的次同步震荡的关注。说不定那天又会出新的设备!

sun2008 发表于 2011-5-31 19:20

是SVG直挂35kV还是降压到10kV接入?

haiya3008 发表于 2011-6-20 13:04

SVG直挂35kV

normahxh_002 发表于 2011-6-20 15:36

回复 7# haiya3008

直接挂35KV,IGBT串联使用?

antisway 发表于 2011-6-22 15:09

IGBT串联到35KV ?
能具体介绍一下拓扑结构吗?

lihenshui 发表于 2012-2-22 10:54

回复 1# haiya3008


你是荣信的吗

jimmmax571 发表于 2012-2-22 11:24

MSVC和SVG是目前风电场中常用的两种动态无功补偿装置,以实际工程为例,分析了MSVC和SVG的工作原理及特性,并对两者的性能进行了对比。

normahxh_002 发表于 2012-2-23 13:44

如果750机组失速型风机的风场5万kw,需要设计多大的无功补偿?(提供电网调度,功率因数范围在0.9)

wander168 发表于 2012-6-7 16:15

楼上都说了是链式结构,不是IGBT串联。
页: [1]
查看完整版本: 风电SVG应用