zljdy521 发表于 2008-10-10 08:51

谁知道是不是所有的互感器都要考虑动稳定电流和热稳定电流

谁知道是不是所有的互感器都要考虑动稳定电流和热稳定电流?
为什么在网上下的<电流互感器书>中说母线式,装入式,钳式的可以不考虑动稳定电流?
剩余电流互感器是不是也要考虑动稳定电流和热稳定电流?
互感器的二次侧的电流密度大于多少时可以不考虑动稳定电流和热稳定电流?

[ 本帖最后由 zljdy521 于 2008-10-10 08:54 编辑 ]

zljdy521 发表于 2008-10-10 14:22

没有人知道还是在这个论谈中没有人呀

zljdy521 发表于 2008-10-10 16:26

动稳定电流和热稳定电流是真对于一次侧为绕组的互感器的.对于穿心式的没有什么太大的考验.
母线式,装入式,钳式的互感器考虑短路电流时,二次侧的最大电流,二次绕组能不能对承受

zcb1973 发表于 2008-10-13 10:27

动稳定电流主要考虑互感器承受电动力的能力,所以一般如果互感器没有一次绕组的话就不用考虑了

xfq7111 发表于 2023-6-8 14:44

动热稳定电流是考核过电流情况下,一次导体对过电流的承受能力。其实没有一次绕组也要考虑CT的动热稳定电流,因为过电流情况下铁芯没有饱和,二次电流是随着一次电流增加的,所以要考虑二次导体的截面积。
页: [1]