学习啊,是应该好好注意的一个研究点 谢谢楼主,不错的东西 不错不错,很好的东西,只是论坛里面关于有源滤波的资料太少了,SVG是电网谐波治理的发展方向。 不错的研究资料 顶个 对不起,您两次发表间隔少于 15 秒,请不要灌水! 高性价比的电力有源滤波器上海利思电气有限公司是拥有自主研发能力、自主知识产权的生产无功补偿设备、谐波治理设备等电能质量保证设备的生产型企业, 致力于灵活交流输电技术及相关领域电力电子产品的开发应用。公司成立于2004年,坐落于上海莘闵高科技园区。公司的主要产品有电力有源滤波器(APF)、动态无功补偿设备、中线滤波器等。质量符合国家GB7251-87、GB50227-95标准等。
公司网址: www.doublextech.com 不会是推销产品吧? 这是好东西啊,在这里看到,让我激动啊 煤矿区谐波治理方案
根据矿区提供的谐波测试报告,变压器400V二次侧谐波电流总畸变率约为40%左右,主要谐波电流依次为5次、7次、11次、13次等(6n+1到6n-1)次特征谐波,由负荷情况可得知变频电机为典型的谐波源。
解决方案:两台并联型电力有源谐波滤波器(A1000型、补偿容量300kVA)
若用户两台变压器的负荷类型基本相同和均衡,由谐波测试报告分析得知每台变压器副边主要产生谐波的负荷为:变频风机132kW一台、75kW四台,变频水泵110kW二台、55kW五台。谐波源负荷总容量为920kW。根据谐波含量分析出每台变压器的谐波畸变容量约为300kVA。由于该畸变功率中存在谐波无功、同时还导致了用户的功率因素过低(在0.75左右),贵公司可在每台变压器的二次侧安装一台并联型电力有源谐波滤波器(A1000型)解决谐波问题,每台设备的补偿容量为300kVA。
两台上海利思电气有限公司的A1000设备安装后,矿区二次侧的电流畸变率将降低为5%,功率因素将提升到0.95以上,由谐波电流引起的谐波电压畸变将被消除、提高了精密设备(继电保护装置,电脑等)的运行稳定性,并将能降低5%到10%的能耗,满足系统的要求。
A1000型电力有源滤波器技术参数:
电气参数:
额定容量:300kVA
额定电压:400+10%V 到 400-10%V
峰值电流:1600A
额定频率:50Hz+5% 到 50Hz-5%
过载能力:20%
技术参数:
谐波电流:THD(I)<5%; TDD<5%;
功率因数:cosQ>0.95
响应速度:<200us
优点:在变压器副边直接安装补偿设备,是防止谐波流入10kV系统,防止造成400V侧电压畸变,治理谐波在变压器副边造成发热等能量浪费,消除干扰、预防保护装置误动的最有效的方法。
具体信息,请访问如下网页
http://www.doublextech.com/Mkq1.htm 德州和能工业自动化是一家专业解决电能质量问题的高科技公司,集电能监测、研发设计、设备制造于一体,专注 提供电能质量综合解决方案,研发最前沿的改善和优化电能质量的产品和技术。其自主研发的Hesine有源电力滤波器,是动态滤除谐波的新一代产品,各项技术性能均达到国外同类产品水平,成本和技术都有了革命性突破,大大降低了企业用户使用有源滤波技术的门槛。Hesine有源电力滤波器采用二极管箝位三电平拓扑,与传统两电平有源电力滤波器相比具有更低的损耗,更低的EMI,同时可以直接连接500V~1000V的电网,省去笨重、昂贵的变压器。德州和能工业自动化有限公司成功开发了独特的三电平有源电力滤波器控制算法,并在此基础上首先将三电平有源电力滤波器产品化,以满足不同用户、不同场合的需求。 详情咨询0534-2558118 谢谢楼主提供 因该好好学习了 好!!!!!!!!!! 我现在就是研究这个的,看看先 {:1_441:} 谢谢,不错地资料! 楼主辛苦,很好的学习资料