joenix 发表于 2011-3-31 21:47

请教关于IPM故障保护输出的处理

目前在做一个20KW的电机控制器,使用的是三菱的PM300CLA系列IPM,在电机运行过程中用示波器测试故障输出(FO)脚上会有向下的尖刺,正常是+5V电平,使用光耦TLP521做隔离输出故障信号。但电机并未出现管子过流、过热等故障现象,电机运行也正常,请教大家这是什么原因,如何滤除?

gina 发表于 2011-3-31 23:22

应该不会吧,我也是用三菱的,FO信号就是一个高电压信号,没有像你说的尖刺

gina 发表于 2011-4-1 00:44

对了我使用的是PC817隔离。另外请教一个问题,你的三相控制信号是用4504隔离吗?4504的话会使信号反向。比如我想让A相和B相导通,SA+=1,SA-=0,SB+=0,SB-=1,SC+=0,SC-=0,我给定的输入信号应该是100100?还是011011?一段时间没有做实验,出现了故障,记得以前是直接给100100,但是fault信号总是报错

joenix 发表于 2011-4-1 19:58

本帖最后由 joenix 于 2011-4-1 20:00 编辑

输入隔离光耦用的确是HCPL4504没错,不知道你说的信号反向是什么意思,IPM控制信号一般是低有效,4504只是电平转换,不存在你说的反向啊。

joenix 发表于 2011-4-1 20:08

对了,我用的是集成6单元的IPM,感觉没有2单元那么好用。

gina 发表于 2011-4-1 23:06

我也是使用6单元的IPM,做实验的过程中,有没有遇到过加PWM和直流母线电压后,电机位置锁定,即使空载也需要很费力才能推动,是什么原因呢?

gyc198215 发表于 2011-4-2 08:35

回复 1# joenix


    首先确认是你的示波器不是因为电机运行本身产生的干扰,这个好排除,这个干扰是一个类似是一个振荡衰减的过程。如果不是很可以很可能是有。如果有请确认你电机是在空载还是重载情况下(主要确认你的IPM驱动电源没有问题)

joenix 发表于 2011-4-2 18:08

电机空载情况下就有,而且IPM电源是用了6路隔离电源供电。