shakya 发表于 2011-3-31 11:47

测发电机绝缘与盘车

请教各高手。。。测量发电机绝缘前一定要停盘车么?盘动的是转子,而测的是定子绝缘,之间又没有什么电的联系,同时又没加励磁,也没有磁的联系,那盘车有什么影响么呢?谢谢

xiao2hei 发表于 2011-3-31 21:35

我感觉盘车只是为了测试空转时轴承是否有问题,有没噪音。与绝缘没关系的。干活时,顺带一起干了

shakya 发表于 2011-4-1 02:31

貌似在哪里看到过说测绝缘前要停转子的说。。。。汗。。。

tech4 发表于 2011-4-1 09:33

回复 3# shakya
盘车主要考虑到,发电机内部的附件部分是否触碰到内部绕组。别的没有什么......

xinjing 发表于 2011-4-1 20:24

是手动盘车还是驱动哦? 一般电机也还是有一定的剩磁吧

long98194 发表于 2011-4-2 08:08

对于高压大容量电机,这点很讲究。为什么高压大容量电机绝缘测量、检修、安装等前一定要先放电呢?主要是因为电机电感很大,而电感是储能元件,很多触电事故是这样的。如果你这是大容量的发电机,要用摇表检测转子或定子绝缘,而且是在盘车的情况下,千万要注意,不能接触到定子出线,这样很容易触电、而且在盘车的情况下测定子绝缘,摇表会受到反充电,测量值不准确,还容易烧表。

shakya 发表于 2011-4-2 20:54

6楼很专业。。。受教了。。。

shakya 发表于 2011-4-2 21:05

问题是还有新的疑问。盘车时,是用盘车电机带动的,通过齿轮带动,这时候励磁是断开的,测之前发电机中性点地刀是合闸的,然后分开后再测绝缘的,不明白的是第一:定子中性点接地情况下,发电机开关分闸,这时候是不是可以理解为中性点接地能使发电机定子线圈放电,像普通的电机,要放电是把三相进线电缆接地进行放电的,发电机的是通过中性点接地刀算放电么?还是专门外接线?第二:励磁已经断开,也就是转子无磁场,这种情况下要说感应的话,那定子线圈的感应电流是因为什么磁场激发的呢。。。盘车电机?貌似电机就放旁边也没磁路传到定子线圈去吧。。那么是转子里面残留的电压电流?也形成不了回路啊。。。灭磁开关已经分开了。。。

张老五 发表于 2011-4-2 22:00

1、中性点接地可以放电
2、励磁断了,铁心中还有剩磁

shakya 发表于 2011-4-3 20:46

受教了。。。
页: [1]