电励磁同步发电机通过交-直-交给电动机供电,功率因数为什么还有要求

柴油发电机带一台 电励磁同步发电机通过交-直-交 这一过程给 三相异步电机供电

既然经历了【交-直-交】中的整流过程,既然是直流就没有电压、电流的相位差了 ,就没有功率因数的说法了,那为什么还要对电励磁同步发电机的电磁设计有 功率因数的要求呢?

若是我把电励磁同步发电机的功率因数设计的很低,譬如cos=0.6滞后会有什么影响呢?

初学发电机,绝对是弱问 ,让您见笑了!

最后,谢谢您的热心帮助!

标准答案 发表于 2011-3-29 01:05

你的问题一点都不弱!
1 对交-直-交系统而言,直流母线上当然是没有电压、电流的相位差,也没有功率因数的说法了,但从发电机输出端口向负载侧看,并不是直流母线,而是整流侧的交流端,在整流侧的交流端电压和电流还是有相位差的,另外还有电流的高次谐波,这些都会导致发电机输出功率因数不为1,当然,对双PWM变频器及励磁可调的情况下,发电机侧的功率因数是可控制的,可以将功率因数调整到1.
2 我把电励磁同步发电机的功率因数设计的很低,譬如cos=0.6滞后会有什么影响呢?
对性能没有什么大的影响,只是电机的成本高了一些。

xiao2hei 发表于 2011-3-29 19:25

回复 1# S_Z
说白了,就是希望你的有功功率和容量很接近,相等最好,在同样的耗铜耗铁下,提供的有功功率变大。这就是充分利用了电机

S_Z 发表于 2011-3-29 21:48

回复 2# 标准答案


    谢谢 李师爷的回答,我明白了,非常感谢!

S_Z 发表于 2011-3-29 21:49

回复 3# xiao2hei


    谢谢您的回答!非常感谢!!
页: [1]
查看完整版本: 电励磁同步发电机通过交-直-交给电动机供电,功率因数为什么还有要求