sunxin236 发表于 2011-3-28 16:54

求异步电机温升估计方法

本人有一台YPT560-6 1000KW 690v ip54电机,现在要求它当做1250KW使用,不知道温升能不能合格。现在知道该电机1000KW 额定状态运行时,温升为56摄氏度,求求各位高手能否指点一二,给为提供一些简单估算温升的方法。{:aa12

forlink 发表于 2011-3-28 20:01

绝缘等级是多少?测温升时,环境温度为多少?

sunxin236 发表于 2011-3-29 10:40

回复 2# forlink


    环温23℃,绝缘等级F级的。我的想法是初步估算电流,然后根据I²R,通过I的比例进行估算,不知道这样可以不可以。

tech4 发表于 2011-3-29 13:02

回复 3# sunxin236

这样估算也是可以的,但不精确。(估算结果反正是估算值,心里有个大概。)

forlink 发表于 2011-3-29 13:17

回复forlink


    环温23℃,绝缘等级F级的。我的想法是初步估算电流,然后根据I²R,通过I的比例 ...
sunxin236 发表于 2011-3-29 10:40 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

温升还是做试验最准,不过可以按照温升与电流平方关系简单估算。
1250kW比1000kW,过载了1.25倍数,那么温升就会是1.25*1.25*56=87.5,加上环境温度23,最高温度为110.5摄氏度。F级绝缘可以耐155摄氏度的温度,没有问题的,放心用吧

张老五 发表于 2011-3-29 21:22

估算一下是问题不大的,当然前提是估算时是铜耗占的比例比较大

bingteng 发表于 2011-3-30 22:04

电机内部各点的温度是不一样的,用电阻法测量的不能体现最高温度。所以建议加装热电偶或者铂热电阻一类的测温原件监控一下。

sunxin236 发表于 2011-4-2 10:12

回复 5# forlink


    okok,十分感谢!

namewangxiang 发表于 2011-4-14 22:44

回复 5# forlink

这个是什么原理啊?电机里面一般和损耗有关?

forlink 发表于 2011-4-14 22:50

回复forlink

这个是什么原理啊?电机里面一般和损耗有关?
namewangxiang 发表于 2011-4-14 22:44 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
温升和损耗相关,损耗和电流平方相关

zhgqxk-1 发表于 2011-4-15 08:05

回复 10# forlink


    请问队长,这个说法是否对所有的电机都适用?

forlink 发表于 2011-4-15 09:10

回复forlink


    请问队长,这个说法是否对所有的电机都适用?
zhgqxk-1 发表于 2011-4-15 08:05 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

对于铜耗和铁耗差不多的情况下,另外就是机械损耗占的比较较小才行
页: [1]
查看完整版本: 求异步电机温升估计方法