S_Z 发表于 2011-3-27 18:13

同步发电机的短路比,物理意义是什么呢?

小弟初学电励磁同步发电机,想在这里问问,这个同步发电机的短路比,物理意义是什么呢?我不只是问他的定义,而是说,大的短路比或者小的短路比,对电机性能有什么影响,一般都在设计的时候做何考虑?   

还有就是永磁同步发电机,也有短路比一说吗?


再此,小弟先谢谢您的热心回答了 !

S_Z 发表于 2011-3-28 11:05

没人回答吗?

forlink 发表于 2011-3-28 19:59

只要是同步电机,就有短路比。但单机系统,并不追求短路比这个性能,只有并联在电网上的发电机,才刻意追求大的短路比。
要理解短路比,就要知道短路比和电抗是反比关系。对于同步发电机,电抗大也就是短路比小,会使得电压调整率大,影响系统稳定。大的短路比虽然电机稳定性能好,但是却需要较大的气隙,因此转子用铜量增加,造价增高。

S_Z 发表于 2011-4-5 17:04

回复 3# forlink


    谢谢娄博的指导谢谢!

S_Z 发表于 2011-4-6 20:48

无人说说?

long98194 发表于 2011-4-7 07:49

短路比Kc,是表征发电机静态稳定度的一个重要参数。Kc原来的意义是对应于空载额定电压的励磁电流下三相稳态短路时的短路电流与额定电流之比,即Kc=Iko/IN。由于短路特性是一条直线,故Kc可表达为发电机空载额定电压时的励磁电流Ifo与三相稳态短路电流为额定值时的励磁电流Ifk之比,表达式为:Kc=Ifo/Ifk≈1/Xd。Xd是发电机运行中三相突然短路稳定时所表现出的电抗,即发电机直轴同步电抗(不饱和值)。   如忽略磁饱和的影响,则短路比与直轴同步电抗Xd互为倒数。短路比小,说明同步电抗大,相应短路时短路电流小,但是运行中负载变化时发电机的电压变化较大且并联运行时发电机的稳定度较差,即发电机的过载能力小、电压变化率大,影响电力系统的静态稳定和充电容量。短路比大,则发电机过载能力大,负载电流引起的端电压变化较小,可提高发电机在系统运行中的静态稳定性。但Kc大使发电机励磁电流增大,转子用铜量增大,使制造成本增加。短路比主要根据电厂输电距离、负荷变化情况等因数提出,一般水轮发电机的K,取0.9~1.3。 结构上,短路比近似的等于   Kc=B*δ/【(0.3~0.4)*A*τ】   δ-----气隙长度   τ-----极距   B-----气隙磁密   A-----发电机电负荷   可见,要使Kc增大,须减小A,即增大机组尺寸;或加大气隙,须增加转子绕组安匝数

S_Z 发表于 2011-4-11 10:40

回复 6# long98194


    谢谢 long98194兄的回答明白许多谢谢您了!很感谢!

tech4 发表于 2011-4-11 12:26

回复 6# long98194
学习了,谢谢你的耐心讲解。

秀甲天下 发表于 2012-9-15 15:52

学习了,多谢各位
页: [1]