发电机定子绕组绝缘疑问
请教各位高手,我们厂发电机300MW,规程规定发电机定子线圈绝缘相对地和相间都要大于200兆欧才算合格,想请问,发电机定子线圈为星形接法,那么定子线圈相间绝缘大于200兆欧是咋回事?另外想请教定子线圈的电阻值大约有多少,想了解下发电机定子线圈流过电流时损耗有多少。。。。。。。 我想在发电机的相间绝缘是绕组还没有接星形之前,接成后实际上都已经联接在一起了。线圈的直流电阻取决于绕组的直径,并联根数等等,没有大约一说。 大型发电机的中性点都是可以打开的,打开以后就可以测相间绝缘了。至于电阻么,电机设计不同阻值也不同,我测过一台35万的发电机,相电阻大概是1.33毫欧,仅供参考 大型的发电机组的中性点是可以拆开的。电阻一般都是测直流电阻,线圈的大小,长度等决定了其的大小,但是一般来说,其相互间的差值不应该超过最小值的2%。 多谢各位高手解答,现在有了个新的问题。我们厂测发电机绝缘前是要打开定子中性点接地刀,问题在于我想不明白打开的不就是中性点接地刀么?那么三相定子线圈的尾端,A-X,B-Y,C-Z中的XYZ端不还是连接在一起的么?难道是把X Y Z这三端都分开了??我们就一个中性点接地刀。。。分开了应该是把中性点接地分开而已,但是中性点还是联通的呀。。。难道测量相间绝缘时还要用别的方法解开 X Y Z 端之间的联通么??没见过哪里资料说咋解开接线的呢。。。。谢谢 那应该是个三相的刀闸 受教了。。。。。 #6楼说的不对吧?