同步电机矢量控制 电流变形
本帖最后由 armardu 于 2011-3-18 10:53 编辑各位达人, 我用SVPWM做伺服控制器,现在正在做电流环,效果总是不行,发现电机空载下,电流波形还可以;在带负载情况下,电流波形严重变形,j最后数字滤波效果不行。电流检测用的是互感器LEM。问题出在那里啊? 附 带负载时的电流波形图。 本帖最后由 armardu 于 2011-3-18 11:11 编辑
先確定你的負載是穩定的 回复 3# foretell
负载是通过皮带,带动另一个电机,程序是处于开环状态的 先確定你的負載是穩定的
foretell 发表于 2011-3-18 11:42 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
没必要这么麻烦吧?两台电机直接对拖好了,负载电机的输出来个整流,后接可调电阻箱,负载就稳稳当当的了。 开环状态,转子定子不同步引起的? 你电机是SPM还是IPM,还是无刷电机,请确定。感觉像是无刷机,集中绕组。 回复 7# gyc198215
是永磁同步电机了 回复 9# armardu
永磁同步电机分好几种的说
人家说的那几个都是 按转子结构分类 请明确电机类型,工作状态的主要技术指标,如电压,转速状况等~~当转速接近额定值,死区补偿未补偿或补偿不好,驱动器与电机额定电压匹配较差时,在重载时可能会出现这样的电流波形,因为此时电机绕组上的端电压降较小,电流跟踪能力变差~~~ 回复 9# lbz0123
嗯,这方面还没了解过 呵呵,自己先明确自己的电机。实在不知道,测试一下反电势波形,如果反电动热波形很不正弦,一般是无刷机(集中绕组) 还有个可能,就是IQ和ID,尤其是ID电流震荡,PI参数设置有问题,你试着减少点I试试。。。。 PI参数问题,调PI吧~~ 回复 12# armardu
你采用的数字电流环还是模拟电流环,你的问题解决了么? 问个问题后,从此失踪?