干式变压器求购
本人需要求购干式变压器,10KV/720v,4000KVA,两台,环氧树脂浇注变压器采购
容量4000KVA数量2台
联系电话13808035895
张先生。
具体技术参数如下:
sets of rectified transformers (4000KVA)
EQUIPMENT: 变压器
TRANSFORMER (10kV /720V/720V) QTY 2
DESCRIPTION描述 UNIT DESIGN DATA
设计数据 参考参数
AMBIENT CONDITION Place of Installation安装场地 Indoors, level ground 室内
Ambient Temperature环境温度 °0C ≤40 ≤40
Altitude海拔高度 M ASL <1000 <1000
Relative Humidity相对湿度 % 66 20-70
Duty工作制 Continuous连续 连续运行
GENERAL Type型号 Dry 干式变压器
Rated Capacity额定容量 kVA 4000/2000X2 4000/2000X2
Rated Primary Voltage原边额定电压 kV 10 10
Rated Secondary Voltage at No-load副边空载额定电压 kV 0.72/0.72 0.72/0.72
Number of Phase相数 3 3
Rated Frequency额定频率 Hz 50 50
Connection Symbol and Vector Group连接符号和向量组 Dd0 y11 Dd0 y11
Application应用 General Industry Operation通用工业运行 工业运行场合
Rectifier Way整流方式 12 Pulse 12脉冲
Rectifier Type整流形式 STA 三相桥式二极管整流
Load Type负载类型
Enclosure Protection柜体保护 IP21 IP21
Enclosure Color柜体颜色 STA
Enclosure Type柜体类型 Dismountable
Lockout Switch for Enclosure 柜体闭锁 Yes 有
Class of Insulation绝缘等级 H Class H级
Type of Cooling 冷却方式 AN/AF 强制风冷
Windings Material绕组材料 Copper 铜材
ELECTRICAL MECHANICAL CHARACTER No-load Current (Primary)空载电流 A STA 2.9(参考)
Short Circuit Impedance at 75 °0C75度时的短路阻抗 % 5% 5%
Prim. Sys.Apparent Short-circuit Rating原边系统表观短路额定值 MVA STA 40(参考)
Max. Short Circuit Duration最大短路持续时间 s 2s 2s
Average Winding Temperature Rise平均绕组温升 K 100 K 100 K
No Load Losses at 75 °0C75度时空载损耗 w STA 8.5KW(参考)
Full Load Losses at 75 °0C75度时满载损耗 w STA 60KW(参考)
Total Losses总损耗 w STA 8.5-60KW(参考)
Type Off -load regulating tap changer
Tap- No. of Tap Positions抽头位置数量 5 5
Changers Tapping Step抽头等级
Tapping Range抽头范围 ±2 x2.5% ±2 x2.5%
Volt. regulator & Contr. Sys电压调节器和控制系统.
Overall Dimensions with Accessories配件外形尺寸
(参考) mm STA 不大于
2800(长)×2000(宽)×2500(高)
Core Weight主体重量(参考) kg STA 18500(参考)
Weight Removable Part Weight可拆卸部分重量 kg STA 18000(参考)
Insulation Liquid Quantity绝缘液体量 Liter升
Noise噪声 Without Cooling无冷却条件下 dB STA 65 dB
Level With Cooling有冷却时 dB STA 70 dB
C
O
N
N
E
C
T
I
O
N Bus Duct母线槽
Cable Connection电缆连接 Yes, Bottom in 是,下进线
Cable Type & Section电缆类型和组
Prim. Type of Bushing衬套类型
Side Space for CT电流互感器安装空间
Plug-in Terminal插入式端子
Cable Box with protection电缆保护盒
HV Arrester高压避雷器 STA 有
Protect. Enclosure with Glands外壳保护密封盖
Connection type连接形式 Epitaxy delta外延三角形 外延三角形
Phase-shifting相移 One set is +7.5
another set is -7.5 +7.5°
-7.5°
Bus Duct母线槽 Yes, top out / side out 顶出或侧出
Cable Connection电缆连接
Sec. Cable Type & Section电缆类型和组
Side Type of Bushing衬套类型
Protect. Enclosure with Glands外壳保护密封盖
Neutral Terminal for connected star中性点接地的星型连接 Grounded
ACCESSORIES Temperature Relay温度继电器 Yes 有
Buchholz Relay with Alarm/ /Trip Contacts布赫霍尔茨继电器报警/
Thermal Image热像
Thermostat恒温器 Yes 有
Liquid Level Gauge液位计
Relay Communication 中继通讯 Yes
Module Bus 有数据通讯总线
Cooling Fans冷却风扇 Yes 有
Temperature Display on the MV Switchboard在MV开关控制板显示温度 Yes, with modbus 有温度显示
Air Dryer (Desiccators)空气干燥器
External Earthing Terminal外部接地端子 Yes 有
Lifting Lugs吊耳 Yes 有
Jacking Lugs 顶耳 Yes 有
Rollers/Wheels辊/轮 No 不需要
Safety Valve安全阀
Filling Valve灌装阀
Sample Valve取样阀
Control Voltage 控制电压 V 220VAC 220VAC
Casters (fixed/orientable)脚轮(固定/定向)
Insulation for tank earth protection箱体接地绝缘保护
AC supply交流供电 V 220VAC 220VAC
NOTES
STA – Supplier to advise.
变压器示意图
请有能力生产的厂家及时与我联系,时间截止到本月18日。
联系电话13808035895
张先生。 成都就有很多 找不到人的話~~可以去網路找廠商啊!
页:
[1]