交流异步电容运转电动机低压起动的问题
可能标题的低压起动这个词不专业,但现在有这么个问题,我所看的标准上都是这样的,电动机在0.86倍额定电压下能正常起动,但我公司检测电机是用电脑的,那正常起动应该能用一个测量数据来反应,这个数据是如何定量的,比如说在额定负载不变的情况下,功率因数是正常情况下的百分之几,或转速是原来的多少,或功率是原来的多少,或电流是原来的多少,或在转速/功率保持不变的情况下,负载是原来的多少,反正我也说不明白,只是说如何用一个定量的办法,来说明正常起动是怎么一回事.请各位高手赐教,不胜感激. 无论你用哪种方法测试电机,它都只是一种工具.电动机的起动是可以用一个指标值来反映的,那就是起动力矩!这不难测量的. 我非常同意楼上的说法,所谓英雄所见略同 在负载情况下,0。85倍额定电压能低压起动。 终于有人能看到了,多谢各位楼上的指点,但我还是不太明白,2楼的解释我认为是正确的.就是说起动力矩是一个关键的指标,但我查的不少标准,任何一个标准都没有明确,当电压为额定的0.85倍时,电机能正常起动,起动力矩按各种不同的电机标准来确定,那就是说空载也行,额定负载也行了,
我想要了解的是,当电压下降15%时,起动力矩是否也下降15%?或者更多?那我在测试设备上的设定是设定为起动力矩的15%或更多,还是设定为空载比较合适呢?
我现在在测试设备上设定是按额定负载的80%来计算的,不知是否能符合相关的标准?
请各位高手帮忙! 忘了说一下,我的电机是单相交流电容运转异步电动机 我们公司是做空气压缩机电机的,在制程中也要求测试低压启动。我们的测试标准是电机在低压下能够运行起来,且转速无明显异常。(在同样的条件下,如果转速低的话,声音明显不同)
像楼主的说法,如果一定要一个定量的数据来衡量的话,我的意见是,只能是批量的取一些数据,(电流更直观一些)再定一个OK/NG的分界线。 关于转矩 其实在电机设计的时候就有缩顾虑了
我们公司做的是 风机盘管电机 水泵 都有转矩上的要求
根据我对这个的了解
转矩的大小 取决于 电机 机数 机数越大 转矩越小 转速越大
不然则反之
所以 一般你会发现 大的电机 机数小 转速慢 就是这个道理
关于怎么计算的 其实有一系列的复杂公式 我自己也不是很了解
以后多多交流 共同进步! 家用电机是要求低压启动的,因为电网电压不稳,还有宽电压要求的厂家会提具体要求。 电机有起动转矩和最大转矩的要求,你说的0。85倍电压起动就是要求最大转矩要在1。8倍额定转矩。 家用电机是有0.85倍电机低压起动的测试,但在标准中未说要在多少时间内起动算是合格的,那就是说只要在低压下能起动就行,在常压下是有时间要求的 电动机在0.86倍额定电压下能正常起动,是指电机在额定负载时能起动。 起动转矩与电压是平方倍的关系,即电压下降可导致转矩平方倍下降.虽然标准没规定电机低压下多少时间能起动算及格,但一般说来,电机起动时间应该少于10秒,因为电机若长时间转不起来相当处于堵转状态,这对电机绝缘性能有影响. 起动转矩与电压是平方倍的关系,即电压下降可导致转矩平方倍下降.其计算公式很绕,如需要可以参考一下《单相异步电动机的实验方法》中提到的有一部分。 5# bqw1970 电机力矩是和电压的平方差不多成正比的,国家规定0。85额定电压可启动是为了保证电机不会过载而导致的安全事故。是出于安全考虑的, 家用电机可以先测试空载的抵押启动,一般采用0.55Un,负载市0.85Un。这个低压启动问题一般是像2楼说的,要先测量启动转矩比较实际点! 通用电机按国家标准,专用电机看你的负载情况,设计更灵活。就算要求0.5倍电压起动,只要知道所需要的力,也是可以计算设计的 回复 7# hblizhongquan
8楼的,这句话不明白啊?
一般你会发现 大的电机 机数小 转速慢 就是这个道理 好长时间没来看自己的问题,后来还是认证公司给了定论,无论如何,都须要在额定转矩的情况下才行
页: