双馈发电机的额定定子电流,是在什么条件下得到的?
双馈发电机的额定定子电流,是在什么条件下得到的?如 Rated Stator Current 1090A,,是不是指的是额定功率,单位功率因数下得到的?
一般来说,,应该是额定功率,但不是单位功率因数吧,请高手指教 我觉得应该是额定功率,单位功率因数吧。 谢谢,,我上网搜索了下,有的地方也说是额定功率,单位功率的条件下得到~· 额定转速额定功率额定功率因数下的值才是定子额定电流值 额定的所有参数都是一个设计值,此时一般系统运行效果最好,效率也最高,实际上这个点很难满足 1 从概念上说应该是额定转速、额定功率、额定功率因数下(指上网点的功率因数)时的定子电流值为“额定定子电流”。
2 一般厂家额定功率因数(指上网点的功率因数)均定为1,这样定子的无功功率就取决于转子变频器的网侧功率因数了,由于转子变频器的网侧功率因数是可控的,一般厂家也整定为1,所以定子的功率因数也自然就是1了,这样额定定子电流自然就是额定功率,单位功率因数下得到的了。
3 如果机组的额定功率因数和(或)转子变频器的网侧功率因数不是1,那么计算可就复杂了,需要分别计算定转子的有功和无功才能得到额定定子电流。 严重同意六楼的说法 回复 6# 标准答案
问题1:”转子变频器的网侧功率因数“ 是变流器网侧还是指总网侧,我觉得应该是总网侧吧。
问题2:功率因数不为1时,额定的定子电流依然指额定转速下定子视在电流?
也就是在功率因数非1的情况下,定子超过铭牌标称额定电流(但在电机最大电流范围内)长期运行也没有问题? 应该不是总网侧,总网侧是电网,电网功率因数一般波动不大,变流会控制双馈发电机使定子功率因数跟随电网功率因数。 电网的功率因数一般是多少那?能达到1吗?