接地变压器
大家好求助接地变压器怎么计算
需要什么参数
忘大家提供资料
万分感激 在选择接地变压器时,其容量应与消弧线圈的容量相配合,采用相同的定额时间(2小时),并适当考虑变压器的短时过负荷能力。 零序阻抗是最重要的参数,如果同时还做为站用变的话,要提供所需容量及电压。 這個好像要一個換算表才能算喔~~~! 知道电压和零序阻抗和一次容量,如有二次绕组,则需要二次的电流,换算到一次。 接地变压器 零序阻抗小了怎么办 接地电流会变大 Z型接地变压器资料
对于三角形接线的配电系统,要造成系统的中性点,必须接入接地变压器。接地变压器有二种:Z型接地变压器(ZN、ZN,yn)和星形/三角形接线变压器(YN,d)。现在,多用Z型接地变压器,其中性点可接入消弧线圈。
Z型接地变压器,在结构上与普通三相芯式电力变压器相同,只是每相铁芯上的绕组分为上、下相等匝数的两部分,接成曲折形连接。接线方式不同,又分为ZN,yn1和ZN,yn11两种形式。
Z型接地变压器同一柱上两半部分绕组中的零序电流方向是相反的,因此零序电抗很小,对零序电流不产生扼流效应。当Z型接地变压器中性点接入消弧线圈时,可使消弧线圈补偿电流自由地流过,因此Z型变压器广为采用作接地变压器。
Z型接地变压器,还可装有低压绕组,接成星形中性点接地(yn)等方式,作为所用变压器使用。
Z型接地变压器有油浸式和干式绝缘两种,其中树脂浇注式是干式绝缘的一种。
适用范围
适用于容量为220千伏安及以下,电压为35千伏及以下的油浸式Z型接地变压器。
接地变压器原理图:
页:
[1]