关于异步电机定子星接与角接对控制算法的影响
关于异步电机定子星接与角接对控制算法的影响异步电机定子角接与星接时对控制有什么影响呢?矢量控制、直接转矩控制模型的建立是基于电机星接还是角接呢?如果换成角接时是不是所测的变频器参数有就不对了呢?我用ABB的变频器带角接的异步电机空转时为什么显示有低频17%高频7%转矩呢?是角接的缘故吗?
用V/F控制异步电机时电机角接星接有什么不同呢? 星接的电阻是角接电阻的根号3倍。 基本上你把电机接法变过之后应该重新整定电机参数 就是所谓的自学习
你说的低频17%高频7%可不可以说详细点 不懂
V/F控制应该是会被影响 接法换过 电机的额定数值也会不一样 回复 2# lief
请教这个结论是怎么得出来的?能给一下推导过程吗?谢谢您指点 回复 4# cl0201
应该是1.5倍吧 回复 5# lbz0123
我也有点糊涂到底是多少, 1.5是怎么得出来的? 三个相得电阻应该是相等的 画一下就算出来了 闭式星三角启动控制和转换电阻的计算 星三角选型公式
在co188.com网站有详细资料
页:
[1]