qiqi000211 发表于 2008-9-22 12:40

关于高压电机起动

6kV,1000多千瓦电机起动不起来有哪些方面的原因?怎么能起动起来?请高手指点指点!

renzhiqiang 发表于 2008-10-9 19:10

电机

降压空载启动应该能起来的。

lzemg 发表于 2010-1-7 06:09

可以试一试Y-Δ启动

张老五 发表于 2010-1-9 22:37

原因不外乎几种:
1、负载太大,比如风机的风门没关系
2、系统较小,电压降过大
3、启动力矩不够,这是电机本身设计或者制造的原因
4、保护系统设定过严
具体怎么解决,要找出根本的原因

liu3691 发表于 2010-1-11 16:07

一般常见的是设置启动电流太小和启动时间太短,调整一下就行了。