电机绝缘问题请教
如果电机是B级绝缘,(也就是说最高允许温度135度左右),但是如果电机长期运行在110度的环境里会不会对电机绝缘和寿命产生影响? 影响程度有多大?有没有一些标准或经验关于电机最佳运行环境的参考?
比如电机是B绝缘等级,在什么环境下是最佳运行温度?在最佳运行温度下寿命是多少?在恶略环境下最大允许运行时间是多少?
希望各位师傅指教。 是110度环境还是110度绕组温度?
一般来说,温度差8-10度,绝缘寿命差一倍 应该是110度的绕组温度,用热电偶测过,而且电机发生了点烧短路,是不是和工作温度过高也会有关系? 110度绕组温度没问题,不过也要看时间。夏天最热的时候是多少? 从楼主的描述来看,你的绝缘材料在正常使用范围内。所以寿命也是按正常值计算就是啦。 回复 4# 张老五
电机是装在压缩机里,所以温度还算稳定,最恶略条件下绕组温度110度左右,大家的意思是说B级绝缘应该没问题了?不会有过快老化问题了? 路过 学习啦 回复 6# waahoo
110木问题滴 即使110度的绕组温度,那也要严格控制绝缘材料的进货渠道和后续入库的委托检验。必竟绕组的温度余量空间段比较小。 应该没问题 啊 没有问题向,影响不大,超过135才会快速老化,不过最好是留下空间,主要是你测的不一定是最高温度。 没有问题向,影响不大,超过135才会快速老化,不过最好是留下空间,主要是你测的不一定是最高温度。 B级绝缘,<=135度,可靠工作10年,一般可达15~20年。 理论有时不一定正确,可以考虑做一个绝缘结构评定测试~