pxdzhang 发表于 2011-1-17 19:03

请教专家关于滑环打火的问题

一台绕线式10KV4200KW6极电机。定子电流293A转子电压3343A转子电流769A . 电机启动瞬间,即高压开关刚合上,电机转子就没动,滑环打火。
故障现象:
    C相滑环处与电机最末端,C相转子引出线与该相滑环引出铜棒连接螺丝上有打的铜点,滑环空心轴表面缠绕的绝缘带被熏黑 。该相滑环引出铜棒穿的绝缘套管上,在a.b相间位置被熏黑,绝缘套管及相间绝缘隔板上被熏黑,滑环空心轴表面缠绕的绝缘带被熏黑 且处于C相滑环引出铜棒附近各相滑环边沿有些很小的铜点,差动保护动作,开关跳闸。
检查项目: 1.水阻柜检查水电阻值 1.82 欧姆理论值为2.4欧姆 启动值约1.6倍额定电流,其他正常
         2.转子直流电阻正常,转子、滑环及滑环到水阻柜间电缆一起摇绝缘100兆欧
         3定子及定子电缆绝缘2500兆欧
         4.开关三相同期正常
         5滑环C相绝缘管除熏黑外,没有其他问题
         6.检查碳刷及刷窝正常,故障点处碳刷压力正常,其他处有4个碳刷压力较大
该台电机正常停运,再启动发生此次故障,以前也发生过一次,并且启动前均对滑环经过清灰处理,可以排除积粉造成的故障,感觉就是碳刷磨损较快,运行1个月左右,铜滑环表面有轻微凹糟
    请各位专家能帮助分析下原因

张老五 发表于 2011-1-18 09:51

照片?
打火通常是接触不良,具体是哪个地方接触不良,需要更详细的资料。

么么茶 发表于 2011-1-18 11:01

打火通常是接触不良,
高速电机碳刷的型号(主要是硬度,含铜含碳量)也重要。
还有碳刷电密是否过大?
页: [1]