stingting 发表于 2011-1-8 17:47

风电直趋变流器用水冷电抗器噪音问题

头一次发帖.不多废话.
请问国标对于低压干式电抗器(自冷和水冷)的噪音标准是多少?可以的话希望提供标准号.

第一台:水冷电抗器在风场塔筒内测试机柜门全开,由于空间问题,几乎贴近电抗器测试,噪音从80~85dB,当把侧料距离抬高至机柜顶时噪音达到93dB,其中塔筒内的环境噪音(在中心测量)为89dB,声音为刺耳的叫啸声(个人感觉属于高频的那种),温升66k左右.
第二台:参数不变的前提下重至一台进行安装测试,由于此次所有材质用全进口,温升在40k内,噪音也有一定的下降(70dB),但塔筒内还有明显的叫啸噪音.无奈客户对于电抗器的噪音非常不满.

请问有哪些原因造成这种类型的噪音.

个人觉得塔筒内的共振是元凶?如果开关频率比定制高2kHz会造成叫啸声么?

大致参数:1500A 0.0175mh 全浸漆 干式水冷 出场试验时温升20k 噪音38dB 由于设备员应只能送到1100A

windfarmer 发表于 2011-4-16 09:16

你这电抗器网侧滤波用的,容值有点小啊,才17.5uH?
要看变流器的开关频率是多少?
开关频率太低,噪声很大
建议提高开关频率
你在场内测试,肯定通的是低频电流,和现场的情况还是有很大区别的

ytmeridian 发表于 2012-2-15 00:35

参数可以的,结构上改进一下吧,光靠材质改进是不行的
页: [1]
查看完整版本: 风电直趋变流器用水冷电抗器噪音问题