krian 发表于 2008-9-17 14:15

微型零序电流互感器

微型零序电流互感器主要应用于
1,漏电保护断路器 Earth leakage circuit breaker
2,接地漏电保护插头 Ground fault circuit interrupter
3,剩余电流断路器Residual current circuit breaker
4,漏电保护插头 Application leakage circuit interrupter     
5,防电弧插头Arc fault circuit interrupter
是等漏电保护中的核心器件,有兴趣的朋友再此讨论,我也回定期来关注这里!

krian 发表于 2008-9-17 14:20

输出特性 Output Voltage Properties
测试条件:输入电流Iin=?mA,负载电阻RL=?Ω, 负载电容CL=?μF
( Iin=22.5mA  RL=1KΩ .Vo=17~21mV)
平衡特性   Unbalance Properties
  ZCT在如下所示测定回路中360度回转,ZCT输出的最大值V′和标准输出值的比率在10%以内。
(V“ = 3mV max ( at IL=60A )
剩磁特性  Remanence Magnetism Properties
 反应ZCT经一大电流(直流或者交流)冲击后,输出特性的变化。测试条件:1、冲击电流?如DC10A。2、变化率?
  T=10% Max ( at IDC=50A)
温度特性   Thermal Properties   
不同温度下
  tv = Max 10% ( at -10℃ ~ + 65℃ )

krian 发表于 2008-9-19 10:12

零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的 .
      在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0       如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流.
    因为零序电流互感器要求漏电流5mA到100mA下就要mV级的电压输出,因此要求磁芯有较高的初始磁导率。所以一般使用坡莫合金或者超微晶磁芯。坡莫合金在低励磁场下磁导率比较高,冲片坡莫合金磁芯常常低漏零序电流互感器,广泛应用于GFCI磁环。
超微晶磁芯有着较好的温度特性,价格相对坡莫合金便宜,因此也是不错的选择。其缺点在于平衡特性一致性不好控制,产品抗撞击性差。

krian 发表于 2008-9-23 17:26

:) :
自己支持一下

zljdy521 发表于 2008-10-9 10:09

有没有互感器的设计计算公式

geraldwolf 发表于 2010-8-2 14:56

这个题目和讨论不错呀,LZ怎么停了
页: [1]