风机报转子3相过流,经过多次复位启机能够解决,是怎么回事?
如题:风机报转子3相过流,经过多次复位启机能够解决,是怎么回事? 是什么时刻报的过流?是并网时还是并网后? 回复 2# normahxh_002并网时候,报3相过流,然后就停机了,复位多次以后问题就解决了,很费解。。。 变频器有问题, 复位不是解决问题的方法,在现场看到很多人看到故障就在wpm上按复位。
3相过流太笼统了,原因太多了,
有可能由于逆变器启动,对发电机编码器信号造成干扰导致报定子过流。
有可能与电流互感器的接线有关,有可能和发电机励磁电流设置有关,有可能与发电机绝缘有关。
而且各个厂家的类似故障原因也不同,超导的?switch的?abb?converteam? 是变频器在并网瞬间出现掉网,报OVERCURRENT么? 呵呵!个人认为电网的事情,不知道对不对!如有不对请指教!