hbzzk 发表于 2010-12-13 15:05

380V电机改接660V电机

有两台电机,原来额定电压380V,一台角接;另一台星接;现在要改造成电源是660V的电机,想问一下,角接的改为星接后是不是就可以了,改后的电流、效率、功率因数等参数是否有变化,怎么变化??另一台星接的是不是要改变绕组线径和匝数呢?怎么改,改后用什么接法?电流等参数是否有变化,如何变化??

标准答案 发表于 2010-12-13 15:41

对于三角形连接的那个电机改成星接就可以了,改变后电机的额定功率不变,功率因数不变,效率不变,由于额定电压升高了电流相应降低了。但要注意额定电压升高了,电机绝缘的耐压是否还能行,一般是没有什么问题的。
对于星接的那台电机必须重新改绕,改绕成星接可以,改绕成角接也可以,如改绕成星接,则线径和匝数可参考前面那台电机的参数,若改成角接,则匝数提高到原来(380伏时)的三倍,线径截面减小到原来的1/3即可,这样改绕后电机的额定功率不变,功率因数不变,效率不变,由于额定电压升高了电流相应降低了。同样改绕时应注意电机的绝缘问题。
页: [1]