zazhpe 发表于 2010-12-10 22:29

220V三相交流电动机

请教
我司现在设计YB3低压隔爆电机
在设计过程中,电磁单上发现有220V电机电磁单
问设计师,说是用于民用
但想来想去
始终没想明白,三相220V交流电电机在民用上怎么用!
众所周知,我国的三相电多为380V交流
出来一个220V三相交流,不知道怎么办是好!
也不知道,这个设计方案对实际生活中有没有用!
现在中,中国大陆内有220V三相交流电吗?
接线盒统一用的是三端子的,在三端子的情况下,怎么接成220V三相交流?
请教!

wangjs 发表于 2010-12-14 14:31

电磁计算单上的电压为相电压,也就是三相线电压380V,Y接。

clin0811 发表于 2010-12-31 12:54

楼上的说的很对,计算单上说的是相电压

张老五 发表于 2010-12-31 16:25

日本有220V三相的交流电

ytrentwo 发表于 2010-12-31 16:43

一楼说的不错~
220与380是两种接法不同;

zhlichun 发表于 2011-1-3 12:58

设计师在误导你,不要相信他!!!!!!!

史欣裔 发表于 2011-1-3 13:14

像南牛,上课所的设计软件,一般三相的都表示相电压,也就是你LZ说的220V.

a237170476 发表于 2011-4-24 12:36

只要将接法换成Y型接法就可以接到380V电压上

695407244 发表于 2011-4-24 12:55

一楼说的没错,跟接法有关

zazhpe 发表于 2017-10-12 19:11

是的,很早就明白了,今天才来看。迟了好几年
页: [1]