东风41 发表于 2010-12-7 19:59

关于变频器有点疑问!变频器高手进

1。高电压高功率的变频器有时候要用到多个igbt 比如有两个并联在一起还有三个并联在一起的 这是为什么?是节省还是分流作用?不解
2。已知电压为660V功率为200KW的变频器电流怎么算?是简单的功率除以电压得到?还是其他算法?再有变频器功率的增加 ,结构的变化怎么变化?不解

archdevil 发表于 2010-12-8 15:26

多个igbt并联是分流作用,因为单个igbt通过电流能力有限,而选取更大电流容量的模块价格很高。

变频器有一个最大功率和额定功率,变频器的设计电流乘以设计电压就可得到它的额定功率,最大功率是将设设计电流和设计电压再乘以根号2得出最大工作功率。注意,这都是变频器的输入电压与电流,与输出无关。

东风41 发表于 2010-12-8 20:01

回复 2# archdevil


    最近 单位收到汇川的变频器 660V 200KW 电流是235A 还是不明白为什么乘以根号2

amson 发表于 2010-12-13 21:54

电压乘以SQRT(2),还是功率乘以?

zsh1985 发表于 2011-1-25 13:02

你没上过学啊交流电的峰值是根号2倍额定值。高中就学过的啊。

red0608 发表于 2011-1-28 16:06

纯粹为了省钱,鉴定完毕

youxu1221 发表于 2011-1-31 23:32

1.为了并联分电流,大功率情况下,市面上卖的IGBT电流不够用,一般大的也就1200A或1700A,再大的也有,不过要么很难买到,要么极贵。
2.一般按照额定电流最大值(即峰值)为基数进行选型,当然要依经验留有裕量进行设计。690V/200KW建议选800A/1500V的,当然为了省钱的话600A/1200V的也可以。
另外,上面的是全功率变流器,看你给的电压等极,也可能是用于双馈风力发电机的,这样的话功率可以按照额定功率的1/3来重新计算
PS:只是个人建议,仅供参考

qishuai0007 发表于 2011-2-13 18:30

串联IGBT是为了分流,不过国内高压变频器的结构不是这样的(出来成都佳灵),而是通过整流变压器降压,然后并联许多整流/逆变模块后然后再将电压叠加起来的

thtssqc 发表于 2011-5-16 09:22

不了解高压变频这块

boldlotus 发表于 2011-5-22 21:01

学习{:1_439:}{:1_439:}{:1_439:}

boldlotus 发表于 2011-5-22 21:02

学习{:1_439:}{:1_439:}{:1_439:}
页: [1]
查看完整版本: 关于变频器有点疑问!变频器高手进