yerssj 发表于 2010-12-7 16:05

异步电机为什么角接居多??

为什么只有小功率的(几个千瓦以下)才用Y接?很疑惑,是出于什么考虑呢?是起动吗

张老五 发表于 2010-12-7 17:07

你说的是低压电机,事实上,高压异步机大多数是星接的

yerssj 发表于 2010-12-8 08:02

回复 2# 张老五


    对,我说的是低压电机。您一定知道原因吧?请赐教

张老五 发表于 2010-12-8 08:33

其实很简单,就是一个相电压和相电流的分配问题
低压电机相电压方面没什么难度,但随着容量增加,电流就越来越大,所以选角接,这样相电流可以小一些。
高压电机电压方面是个问题,相对而言电流较小,所以用星接的比较多,这样相电压低一些,对地绝缘方面可以简化一些,相电流虽然大了,反正原本电流就不太大。
要说明的是,低压大电流的电机,或者大容量变频电机,即使电压不属于低压,比如达到850伏或者1800伏,仍然是角接的多,道理是一样的,看电压和电流哪个矛盾更突出。

yerssj 发表于 2010-12-8 09:42

回复 4# 张老五


    我就知道张老五一定会解释的。谢谢!

214783545kai 发表于 2010-12-18 15:39

只有4kw以下的采用y接

标准答案 发表于 2010-12-18 22:46

可能主要是考虑便于Y/△启动的原因吧。

simon.liu 发表于 2010-12-21 13:38

支持四楼yc_dd15

当当甘甘 发表于 2010-12-22 13:46

好像我们的电机都是Y接法

tech4 发表于 2010-12-22 16:32

三角形接法也称为“△”接法,其特点是相电压等于线电压(工业上是380V),线电流等于(根号3)相电流。
星形接法也称为“Y”形接法,其特点是线电流等于相电流,线电压等于(根号3)相电压(工业上线电压为380V,相电压为220V)。
看明白了以上条件,自然也就明白了异步电动机为什么三角形接法居多了。

标准答案 发表于 2010-12-22 17:06

回复 10# tech4

看明白了以上条件,但仍不明白异步电动机为什么三角形接法居多。呵呵~

tech4 发表于 2010-12-23 08:06

回复 11# 标准答案

三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为10kw电动机,在星形下运行,其功率只有三角的1/3左右. 但是,在380*1.73=660v电压下运行功率相等。

标准答案 发表于 2010-12-23 11:36

回复 12# tech4

呵呵,可能你理解错了楼主的意思。

169064610 发表于 2010-12-23 21:51

我门只做几千瓦以内的电机,星型、三角基本都用到,没听说接法不一样功率就不一样了啊

zxj8023 发表于 2011-1-1 21:27

只有4kw以下的采用y接
214783545kai 发表于 2010-12-18 15:39 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    不对吧?应该是3KW以下Y,4KW以上三角吧

yerssj 发表于 2011-1-19 13:17

回复标准答案

三角形接法和星形接法的转速可视为一样,功率相差很大,例如三角接法为10kw电动机,在星 ...
tech4 发表于 2010-12-23 08:06 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    您说的是电源接法吧?我讨论的是电机内部绕组的接法

xiangzi84 发表于 2011-1-19 15:38

低压电机一般4KW以下都是Y接,高压的大部分都是Y接的。。。。

a237170476 发表于 2011-3-6 23:47

楼主上述是关于很多电流方面的原因,主要考虑功率提升后,相电流提升,对电网冲击比较大,选者角接可以降低1.732倍。

大雁 发表于 2011-3-17 23:02

按照标准规定,是3kW及以下电机为Y接,3kW以上为△接,一是考虑电流大小,二是考虑起动,主要还是考虑便于采用Y-△起动

大雁 发表于 2011-3-17 23:03

在变频电机标准里55kW以下为Y接
页: [1] 2