heiniuniu 发表于 2010-12-6 23:13

为什么变压器高压保险累次烧

单位2000KVA变压器在正常运行中隔两三天就烧一次高压保险,有时候一相,有时候两相,发生前一切都很正常,哪里出问题呢

张老五 发表于 2010-12-7 20:18

烧保险一般是过流了
不过过流的原因可就多了

lansengpoal 发表于 2012-1-13 15:52

有匝间短路的可能性比较大.