本厂电机280KW、电压6KV、额定电流35.1A、F级。新电机,运行36天,风机。基本情况:33A-35A满载运行,突然上涨,最高43A,启动另一台风机时,该电机电流达到63A,保护跳闸。解体检查:转子熔铝,铝流出,造成扫堂。什么原因造成熔铝?为什么电流突然上升(注:当时机械负荷未调整) 如果电机设计无问题,一是转子铸铝质量有问题。二是电机容量稍小、由于风机惯量太大,启动时间过长。三是气隙不均匀,单边磁拉力造成转子轴挠度过大,扫膛,以致融铝。可能在第一台风机使用时已造成电机转子故障,以致第二台电流突升。 设计不合理!转子扫膛,导致溶铝!应在为何引起扫堂上分析原因 高压电机采用铸铝转子这种现象比较常见了! 一般这种功率的电机气隙应该很大吧,所以我认为本身装配原因导致扫堂的可能性比较小。应该是铸铝质量的问题,导致溶铝,铝水飞出来凝固后导致扫堂 是融铝造成扫膛,还是扫膛造成融铝,因果关系先要分清楚 肯定是扫堂导致溶铝! 电机启动转矩不够(是方案还是选型问题需要看看风机转动惯量计算后才知道),导致电机启动时间变长,电机启动温升过高,铸铝转子(转子一般为刀型槽)的槽口在激流效应的作用下融化了(如果电流太大,槽内的铝业可能融化)。
楼主可以把转轴测量一番,确定转轴是否弯曲。