好东西顶了 支持一下
需要输入的东西太多了
真是无私奉献呀
支持楼主,同时期待20楼的杰作
没见过这个东西,下来看看
输入东西太多了啊,楼主
恩谢谢不过要输入的参数太多
所有输入数据应该在同一个界面上,而且方便更改输入数据
输入不太方便呀
本帖最后由 天涯浪子 于 2010-8-8 13:39 编辑
转个同步电机的电气数据:
定子绕组电密 ja =5.31 励磁绕组电密je= 5.80
定子线负荷 as = 326.7 定子热负荷aj= 1733.2
定子漏电抗 xe =0.2938(标幺值) 定子铜耗Pcu1= 10.31kw
直轴电枢反应电抗xad=5.1043(标幺值) 转子铜耗Pcu2= 14.27kw
交轴电枢反应电抗xaq=1.8734(标幺值) 铁芯损耗Pfe = 4.96kw
直轴瞬变电抗 xd’=0.6984(标幺值) 风摩损耗Pm= 14.19kw
直轴超瞬变电抗xd"=0.4910(标幺值) 杂散损耗Pz= 4.00kw
交轴超瞬变电抗xq"=0.5437(标幺值) 总损耗P总 = 47.72kw
负序电抗 x2 =0.5173(标幺值) 效率(不计励磁)η=0.000
零序电抗 x0 =0.2019(标幺值) 效率(计及励磁)η=0.807
定子绕组时间常数 Ta =0.0399(S) 堵转转矩 Mst =0.000
励磁绕组时间常数Td0’=1.5319(S) 堵转电流 ist =0.000
直轴阻尼绕组时间常数Td"=0.0055(S) 牵入转矩 Msp =0.000
定子绕组75°电阻 ra75=0.4092Ω 最大转矩 Max =0.000
转子绕组75°电阻 re75=1.0327Ω 定子绕组温升θ1 = 32.0K
励磁绕组外接放电电阻ree= 8.328Ω 转子绕组温升θ2 =70k
满压起动时励磁绕组感应电压= 0.0V 空载励磁电流 ie0= 13.0A
满压起动时励磁绕组感应电流= 0.0A 空载励磁电压 Ue0= 10.8V
最大励磁电压 Umax= 198.5A 满载励磁电流 ien=116.6A
最小励磁电压 Umin= 8.7V 满载励磁电压 Uen=141.8V
短路比 fk=0.237 短路励磁电流ik= 54.9A
楼上的能把具体参数转过来学习学习
计算公式不同。
我们计算电容电流,是用槽宽,槽深。而这里是用的线圈截面尺寸,
我看也就是槽宽,槽深。这里要看该厂的单边绝缘厚度是多少。
这个例子里槽型尺寸是22.94mm,60.86mm。似乎槽型有些太寛了吧。
=======================================================
短路比是0.237??
直轴瞬变电抗 xd’=0.6984(标幺值) ,那么短路比应该等于 xd’ 饱和值 的倒数。
这里的短路比 我不明白。希望有人解答。
仔细看了一下,电抗参数明显对不上。 xe =0.2938(标幺值)xad=5.1043(标幺值)xd’=0.6984(标幺值)
这几个数怎么回事?
定子电密达到了5以上,线负荷选的那么低,
看不明白。
效率(不计励磁)η=0.000
效率(计及励磁)η=0.807
且不说 不计励磁 为什么就是0.、
0。807,效率是不是太低了??
[多谢,我终于找到了计算公式
题目是" 发电机电容电流,充电容量计算程序"
结果这里没有充电容量的计算程序。
仅仅是算一个定子电容电流。
用这个程序算了一下,感觉电容电流咋这么大呢,一个5000kW-14电机有20多安,这个对绝缘要求可就高了
这个能说说对地电容计算公式或方法就好了,曾看过x电和xx电的计算结果,相差很大。
用这个算了一个5000-14/2150的电容电流有20多安,感觉有点大,
20多安?太夸张了吧?
我做过350MW发电机的耐压,380V侧的电流也就是2安的样子