范攀科 发表于 2010-11-27 11:49

启动电流倍数

Y型与D接法启动电流倍数是一样的。
.75KW三相四极电机D型接法,启动电流倍数有多高?

范攀科 发表于 2010-11-27 11:49

Y型与D接法启动电流倍数是一样的吗?
.75KW三相四极电机D型接法,启动电流倍数有多高?

alstom 发表于 2010-11-28 17:04

回复 2# 范攀科

当然不一样了,D型相当如降压启动,目的就是为了降低启动电流

启动电流倍数是由电机本身的设计决定的,单纯从75KW三相四级和D型接法是根本看不出来的

1-1-1 发表于 2010-11-29 16:26

Y型才相当于降压启动吧,楼上的不要误导楼主

标准答案 发表于 2010-11-29 16:29

同一台电机绕组接成星型与接成三角形,在同样的启动电压下,启动电流倍数是不同的,三角形的是星型的3倍以上。
同容量但不同接法的两台电机在同样的启动电压下,启动电流倍数是差不多的。

wangjs 发表于 2010-11-30 13:24

按技术条件,电机空载启动电流应达到标准要求,4极电机一般小于7倍。

alstom 发表于 2010-12-9 04:17

回复 4# 1-1-1


    谢谢提醒,我打错了

alstom 发表于 2010-12-9 04:20

同一台电机绕组接成星型与接成三角形,在同样的启动电压下,启动电流倍数是不同的,三角形的是星型的3倍以上 ...
标准答案 发表于 2010-11-29 16:29 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif


    同容量但不同接法的两台电机在同样的启动电压下,启动电流倍数是差不多的。

这句话什么意思,我不明白,能解释下吗??

张老五 发表于 2010-12-9 08:38

就是两台电机,如果容量电压和极数都相同,不管是什么接法,其额定电流应该是差不多的,启动电流也是差不多的,启动电流倍数也是差不多的

标准答案 发表于 2010-12-9 13:33

回复 8# alstom

9楼张老五已经帮我回答,完全赞同他的解释,就是这个意思!

1-1-1 发表于 2010-12-9 15:20

回复 5# 标准答案


    没看懂,好像上下两个前提一样,但结果却不一样

标准答案 发表于 2010-12-9 15:51

天那!我不知道哪没表达清楚,还要怎么说才能清楚!
楼上的怎么会理解成“上下两个前提一样”?
“同一台电机绕组接成星型与接成三角形”;“同容量但不同接法的两台电机”怎么会是两个前提一样呢????一个说的是一台电机,一个说的是两台电机,怎么会是一样的呢??????????????

1-1-1 发表于 2010-12-10 11:16

天那!我不知道哪没表达清楚,还要怎么说才能清楚!
楼上的怎么会理解成“上下两个前提一样”?
“同一台 ...
标准答案 发表于 2010-12-9 15:51 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

同一台电机不同接法,容量也可以相同的,这和同容量不同电机有多大差别呢

标准答案 发表于 2010-12-10 12:50

本帖最后由 标准答案 于 2010-12-10 12:58 编辑

回复 13# 1-1-1

呵呵,这么跟你解释吧!
1 “同一台电机绕组接成星型与接成三角形,在同样的启动电压下,启动电流倍数是不同的,三角形的是星型的3倍以上。”
你在库房里拿出来一台电机,不论是什么接法,把它接到电源上去启动 ,纪录一下启动电流和启动转矩。然后再把它的定子绕组接法改变一下(如果原来是Y接就改成角接;如果原来是角接就改成Y接)再把它接到同样的电源上去启动,再纪录一下启动电流和启动转矩,把这两种结果对比一下,两次的启动电流和启动转矩是不同的。启动电流三角形接法是星型接法的3倍以上。
2 “同容量但不同接法的两台电机在同样的启动电压下,启动电流倍数是差不多的。”
你到库房拿出来两台电机,条件是他们的容量和额定电压相同,只是接法不同,一个Y接,一个角接,然后把他们分别接到同一个电源上启动,分别纪录两台电机的启动电流和启动转矩,对比会发现两台电机的启动电流和启动转矩是差不多的!

不知这样解释是否说明白了,如果还不明白那我就彻底没有办法了。

另外我在以前描述时漏掉了“同样额定电压”的条件,第二句话应该是“同容量,同样额定电压但不同接法的两台电机在同样的启动电压下,启动电流倍数是差不多的。”特此补充并由此给大家造成的误解表示歉意!

normanleo 发表于 2012-3-14 14:18

收益了,顶起来
页: [1]
查看完整版本: 启动电流倍数