发电机误并列
请教各位师兄,同步发电机误并列相位及次数哪些标准作了明确规定?谢谢。 你问的是误并网的后果,还是想问并网条件? 不知道楼主想问什么。 不好意思,问题是这样的:同步发电机发生180度及120度误并列时所允许的次数? 没听说过发电机允许这种条件下的并网基本上可以肯定的是,在180度条件下误并网,电流可达额定电流的七八倍以上,极端条件下可达20倍。线圈自己的紧固结构不可能承受如此之大的过流,以及在此过渡前提下的电磁力。
一句话,这线圈,从此废了。 难道xdjren_001 和东风浩荡 是一个人? 我找到了一个标准JB/T10499,该标准只针对100MW发电机对这方面作出了明确规定:180度5次,120度2次。《电机学》里面特别强调,发电机误并列是非常严重的工况,所以我们是真搞不懂为什么大容量电机一定就能承受这样恶劣的工况?这次又碰到一个问题,用户要求发电机每年允许带额定负荷甩负荷一次。经咨询汽轮机方面的技术人员,说是汽轮机可以随便甩,因为其最高速度达到112%时,会自动保护停机。即便如此,汽轮机在频繁甩负荷后,肯定会受影响,按理不应该是随便甩。但我们又没能找到这方面标准。而发电机方面,我们询到的答案是近300次,按使用寿命为30年计,也就是一年有10次,基本上是一个月一次。希望各位师兄能帮忙给个标准答案,让我们也学习学习。先谢谢了。 回复 7# 东风浩荡
没找到这个标准,能不能请你发一个?
我可以明确地说,不要说5次,180合闸一次,这发电机就是废了,也行能撑个半年什么的,但肯定不能再撑下去。 当然可以,请你告诉我邮箱。你在百度里面直接输标准号搜索(JB/T10499),下一份也很方便。 关于非同期合闸,谁给个定义?以及180度和120度的定义